账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6679|回复: 3

[求助] 两本图集对于风机接触器的选择问题

[复制链接]
     
发表于 2013-6-3 19:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
2.jpg

为什么同功率的风机接触器选的不一样?电动机都是4kw时,接触器一个是LC-D32,一个是LC1-D09,差别比较大,接触器是同一个公司的同型号产品,为什么选的规格差别那么大呢?
1.jpg
发表于 2013-6-3 19:51:08 | 显示全部楼层
选型是一根橡皮筋,有人喜欢拉的长一点,余量大一点,安全可靠,有人喜欢拉的短一点,余量小,但是可以省钱,上面这两个标准图估计不是同一本,是由不同的人编写的。
另外一个原因跟电动机的工作状况有关,频繁启停的电动机接触器应该选的大一些
发表于 2013-6-3 22:16:35 | 显示全部楼层
上面的表是按二类配合选择的接触器,是较大的,下面的表只满足一类配合,当然就小了
发表于 2013-6-7 14:52:58 | 显示全部楼层
其实就是1类和2类的区别
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则