账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11949|回复: 19

[求助] 请教一下变压器出线柜的总断路器参数怎么确定

    [复制链接]
     
发表于 2013-5-30 16:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
负荷为二类住宅,一类住宅,车库等,两路高压进线,两台1600变压器,消防为一级负荷,由两路高压经不同两个变压器提供:
T1变压器
设备总容量  2272KW,Kx=0.55,COS$=0.92计算功率1359KW,计算电流为2064A,选1600KVA变压器,断路器2500A,长延时0.9In;短延时4In,动作时间0.4S;瞬时8In;接地故障0.2In,动作时间0.6S;
T2变压器与T1大致相同。

请问一下断路器的各参数选择合适吗?会有什么后果?
     
发表于 2013-5-30 16:52:49 | 显示全部楼层
行业*电气设计
地区*山东

老诚对这个非常在行,人也在山东,不吝给大伙儿说说呗。{:42:}
     
发表于 2013-5-30 19:11:57 | 显示全部楼层
瞬时8In;接地故障0.2In,动作时间0.6S;

上述做法值得商榷。
     
发表于 2013-5-30 19:16:15 | 显示全部楼层
特别是到了目前的认识水平,总进线设接地故障尤其值得商榷。
     
发表于 2013-5-30 21:12:48 | 显示全部楼层
坐等老诚开讲。
     
发表于 2013-5-30 21:13:52 | 显示全部楼层
我排尺总后面,坐下听讲!
     
发表于 2013-5-30 23:22:05 | 显示全部楼层
我坐第三排,认真听课!
     
发表于 2013-5-31 08:59:50 | 显示全部楼层
低压柜满足动稳定要求,主开关瞬动可以不设以提高选择性。
发表于 2013-5-31 10:45:17 | 显示全部楼层
懂的人就讲下呗,我们也好学习啊~~~
     
发表于 2013-5-31 11:12:37 | 显示全部楼层
我来晚了从门外挤进来等诚总开讲
发表于 2013-5-31 17:29:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-5-31 17:40:09 | 显示全部楼层
老诚设计取值如下:
……
老诚设计解释如下:
……

依次按这个来,谢谢!
发表于 2013-5-31 17:50:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-5-31 20:31:26 | 显示全部楼层
完了?
不说了?
     
发表于 2013-6-1 19:11:11 | 显示全部楼层
我还是想听尺总和闻总说说,诚版说的都是天马行空的,基础低,看不懂
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则