账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6498|回复: 4

[求助] 关于箱变的若干问题请教

[复制链接]
     
发表于 2013-3-30 14:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 bcdchenp 于 2015-1-7 22:34 编辑

就10kV的箱式变电站生产厂家众
     
发表于 2013-3-30 17:02:01 | 显示全部楼层
美式箱变一般都是按容量大小有定型尺寸的,预装式箱变(即欧式箱变)和你说的3.差不多,这个箱变根据变压器容量、是否设置供电计量、低压出线回路多少,再加上厂家的不同,大小会有不同的。确实是需要根据系统图来定制的。本地区如果是接供电部门的线路,还需要将箱变的整套图纸送供电部门审核。
GGD的出线回路多少,你可以找到相关的生产厂家要一点样本,那上面应该有介绍。
箱变是通用产品,生产的厂家很多。如果要省事,要看当地供电部门经常采用哪些厂家的产品。
     
 楼主| 发表于 2013-3-30 18:13:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 23:41 编辑

回复 2# ZYC1947DQ


    哦,我这个不是接供电公司的电
     
发表于 2013-3-31 21:58:44 | 显示全部楼层
回复 1# bcdchenp

国家电网和南方电网有现成的标准设计,可以参考,如《国家电网公司输变电工程典型设计》。
发表于 2013-4-1 12:11:22 | 显示全部楼层
回复 3# bcdchenp

1.出单线图,中标后,让厂家提供基础图和外形尺寸图;或者直接联系你老板中意的厂家,让他们提供箱变的整套图纸;别纠结什么油变、干变了;留意美变、欧变的差异和适用性就行了;
2.出单线图,参照四楼老师的意见,出外形尺寸图和基础图,让厂家依据你的图生产;
3.出单线图,套标准基础图,图纸注释:该图仅供参考,具体以实际到货为准;
看楼主的情形,条1更具可操作性;

另:请各位大佬结合美变、欧变的差异性聊聊各自的适用环境;
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则