账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22988|回复: 17

[求助] 关于户内配电箱总电源开关用几极的

  [复制链接]
发表于 2013-3-23 09:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各个关于住宅的规范都是要求户内箱体总开关采用同时断开相线和中性线的,那其他一些场合呢,例如小商业的配电箱,一个较大办公场所设置的配电箱,这些场合的总进线断路器采用时断不断中性线啊,向前辈们请教。
 楼主| 发表于 2013-3-25 09:13:16 | 显示全部楼层
怎么没有人说话啊
发表于 2013-3-25 09:40:14 | 显示全部楼层
简单讲,凡单相用户,总进线,用2P,断N;凡三相无互倒的,用3P,不断N。其他特殊情况要具体分析。
发表于 2013-3-25 11:29:38 | 显示全部楼层
回复 3# 911room


1、啥叫三相无互倒?   
2、小商铺单相进户也要用2P?这个没规范依据吧?
     
发表于 2013-3-25 12:27:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2013-3-25 12:29 编辑


个人理解:
总开关是否需要断开中性线跟一下2点有关:
1.接地系统型式
2.配电箱所在场所是否有等电位措施。

TT系统无论有无等电位,因N线与PE线间可能存在危险的电位差,所以总开关必须断N
TN系统则要看配电箱所在场所是否有等电位措施,如在配电间,则总开关大可不必断N增加断零的风险。如在住宅户内或小商业内(未做等电位的地方),配电箱总开关还是要断N的,作了等电位的地方个人认为可以不断N.
 楼主| 发表于 2013-3-26 08:48:27 | 显示全部楼层
三相无互倒是什么意思啊?
发表于 2013-3-26 09:27:55 | 显示全部楼层
这个问题其它帖子有讨论过
     
发表于 2013-3-27 08:40:47 | 显示全部楼层
针对楼主的户内总开关:
A,采用TN系统时:
一、居住建筑
(1)单相配电:2P开关;
(2)三相配电:4P开关或3P+N开关
二、非居住建筑
(1)单相配电:2P或1P开关;
(2)三相配电:1)普通开关:3P开关;2)RCD:4P或3P+N开关

B,采用TT系统时:
一、居住建筑
(1)单相配电(RCD):2P开关;
(2)三相配电(RCD):4P开关或3P+N开关
二、非居住建筑
(1)单相配电(RCD):2P开关;
(2)三相配电(RCD):4P开关或3P+N开关
     
发表于 2013-3-27 09:09:16 | 显示全部楼层
针对楼主的户内总开关:
A,采用TN系统时:
一、居住建筑

(2)三相配电:4P开关或3P+N开关

愿闻其详
发表于 2013-3-27 09:36:20 | 显示全部楼层
B,采用TT系统时:
一、居住建筑
(1)单相配电(RCD):2P开关;
(2)三相配电(RCD):4P开关或3P+N开关
一定要加RCD吗?
     
发表于 2013-3-27 09:42:21 | 显示全部楼层
JGJ 242-2011《住宅建筑电气设计规范》8.4.3条是规定“家居配电箱应装设同时断开相线和中性线的电源进线开关电器”,也即:单相时用2P开关,三相时用4P开关。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
大鼻山 + 5

查看全部评分

     
发表于 2013-3-27 21:49:42 | 显示全部楼层
B,采用TT系统时:
一、居住建筑
(1)单相配电(RCD):2P开关;
(2)三相配电(RCD):4P开关或3P+N开关
一定要加RCD吗?

viking 发表于 2013-3-27 09:36

是的。TT系统必须各级开关都使用RCD
     
发表于 2013-3-27 22:19:58 | 显示全部楼层
回复 12# 大鼻山
感觉这话说的不严谨,《低压配电设计规范》3.1.13的意思似乎不是这么说的。
发表于 2013-3-27 22:26:21 | 显示全部楼层
鼻兄  可不可以具体解释解释 我一直很仰慕你的 呵呵
     
发表于 2013-3-28 08:11:30 | 显示全部楼层
8楼的正确,但也有地方规定总柜、楼层总箱设置断N的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则