[求助] 请问200的墙埋SC50的管有压力么 ?

  [复制链接]
     
发表于 2013-3-20 17:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
是这样的一个多层办公楼,本想问建筑要个电井让我走管线,可建筑说没有位置挤出来。。。。
附上截图,一层的: 未命名.jpg
二层以上的: 未命名1.jpg

按我的估计,每层办公建筑面积为500多,按每平米60~70W估算,那每层的用电量大概在30~35KW左右,用YJV电缆供电,那么每层则需要5*16的电缆了,穿套管要SC50的,试问这么粗的管子埋墙有压力么 ?
发表于 2013-3-20 17:19:14 | 显示全部楼层
一般 不超1/3。具体问问 结构吧
     
 楼主| 发表于 2013-3-20 17:23:30 | 显示全部楼层
回复 2# Koiby


    问了下结构哥,还是个干了好多年的结构哥,他说:“可以吧?”
你说可以就可以吧,还带个“吧”,带个“吧”就算了吧,还带个“?”这样我又迷惑了。。。。
发表于 2013-3-21 11:07:05 | 显示全部楼层
回复 3# wanqiuwei
这个语气和说法基本上可以想象当时桥段了。。
     
发表于 2013-3-21 12:32:29 | 显示全部楼层
跟墙厚关系不是很大,看梁的大小,结构同意就没问题。
发表于 2013-3-21 17:41:13 | 显示全部楼层
一般不超过1/3. 应该可以的。可以的
发表于 2013-3-21 22:20:13 | 显示全部楼层
常这么干,放心大胆的穿吧。。。。。
     
发表于 2013-3-26 09:41:31 | 显示全部楼层
貌似我曾经竖向穿过80的管子,结构说没事,往边上挪挪梁里面的钢筋就行。。。。。。。。。。
     
发表于 2013-3-26 09:42:23 | 显示全部楼层
不过我那是个大空间的建筑,梁很大,你的建筑,竖向最大也就50的管子,穿吧,没事
发表于 2013-3-26 10:04:27 | 显示全部楼层
建筑面积多少,小心超防火分区哦!{:lol:}
     
 楼主| 发表于 2013-3-28 11:14:45 | 显示全部楼层
回复 8# 嘿嘿嘿嘿


    哦
发表于 2013-3-28 16:01:34 | 显示全部楼层
如果没有电井,为什么不在墙角做明敷?本人习惯明敷。
     
发表于 2013-4-2 08:20:53 | 显示全部楼层
1/3是穿径不能大于混凝土楼板厚的数据,不是墙。