账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9713|回复: 8

[问题探讨] 等电位联结线截面的选择

[复制链接]
     
发表于 2013-3-15 17:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 huangod 于 2013-3-15 17:54 编辑

目前建筑物配电系统采用TN-C-S系统较多,对进线处等电位联结线的截面不太明确。
1.   低压配电设计规范第3.2.15条规定:总等电位联结用保护联结导体的截面积,不应小于配电线路的最大保护导体截面积的1/2,保护联结导体截面积的最小值和最大值应符合表3.2.15的规定。而GB16895.3第544.1.1只有最小截面,而没有规定“不应小于配电线路的最大保护导体截面积的1/2”。低规规定这个“1/2截面”的用意何在?
2.   低规对辅助等电位的规定:3.2.16 辅助等电位联结用保护联结导体截面积的选择,应符合下列规定:
        1 联结两个外露可导电部分的保护联结导体,其电导不应小于接到外露可导电部分的较小的保护导体的电导;
        2 联结外露可导电部分和装置外可导电部分的保护联结导体,其电导不应小于相应保护导体截面积的1/2的导体所具有的电导;

规定这些电导大小的意义是什么?想不明白。等电位联结线传导的是电位,电流微乎其微,为何要规定等电位联结线的电导。

3.局部等电位联结线的截面GB16895.3没有提及,在低规3.2.17 条有类似辅助等电位的截面要求,也不明白。


请高手讲解一下,最好来个小图。谢过
     
 楼主| 发表于 2013-3-15 17:53:50 | 显示全部楼层
另:国标图集02D501-2第五页也有类似的不小于0.5xPE线截面的规定
发表于 2013-3-15 18:04:59 | 显示全部楼层
高频时的阻抗尽量小可算是原因之一
     
 楼主| 发表于 2013-3-18 14:16:22 | 显示全部楼层
没有其他人回答我啊?
     
发表于 2013-3-18 14:31:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 cqzrm 于 2013-3-18 14:32 编辑

IEC 60364-5-54:2011 Part 5-54:Selection and erection of electrical equipment – Earthing arrangements and protective conductors
544.1 有最大保护导体截面的一半,且最小6,最大25的要求,和低配一样。
     
发表于 2013-3-18 14:37:14 | 显示全部楼层
局部等电位联结线的截面参照总等电位。
     
发表于 2013-3-18 14:38:50 | 显示全部楼层
等电位联结线的选择,我觉得大概是个折中的结果。
     
 楼主| 发表于 2013-3-19 09:47:11 | 显示全部楼层
谢谢cqzrm的解答,我找到了IEC 60364-5-54:2011,可惜是英文的,看不懂。那跟GB16895.3  2004版的不一样了。
     
发表于 2013-5-27 14:45:37 | 显示全部楼层
GB50054-2011规范中有规定。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则