[问题探讨] 有三相设备的住宅户内箱如何配电合理?

  [复制链接]
发表于 2013-2-27 15:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
同层面积不是特别大的住宅户型,户内箱供电方案选哪种合理?
1、除三相设备外,其余单相设备按负荷性质分回路分相序供电。
2、除三相设备外,其余单相设备按负荷性质分回路同相供电。
3、除三相设备外,其余单相设备按按房间分回路同相序供电。
 楼主| 发表于 2013-2-27 15:34:42 | 显示全部楼层
我用第一种,别人依据《住宅建筑电气设计规范》6.2.3——采用三相电源进线供电的住宅,套内每层或每间房的单相用电设备、电源插座宜采用同相电源供电。认为第二种合适,第三种更好。大家觉得呢?
     
发表于 2013-2-27 15:50:22 | 显示全部楼层
意见合理。
     
发表于 2013-2-27 16:17:33 | 显示全部楼层
     
发表于 2013-2-27 16:25:09 | 显示全部楼层
第三种好,是为了防相间短路
 楼主| 发表于 2013-2-27 16:41:53 | 显示全部楼层
5、户内三相配电要注意什么
5.1 同一房间的插座要同相;
5.2 不同相的灯开关面板应该分开,间距不小于2米。
 楼主| 发表于 2013-2-27 16:48:49 | 显示全部楼层
我也觉得只要做到了上面这两条足够了。
     
发表于 2013-2-27 17:06:36 | 显示全部楼层


“5.2 不同相的灯开关面板应该分开,间距不小于2米”意义何在?

当年和新加坡电气同行打交道获悉:不同相的照明回路,不允许进入同一个灯开关(接线盒);不同相的灯开关(接线盒),可贴邻安装。
 楼主| 发表于 2013-2-27 17:11:12 | 显示全部楼层
回复 8# 尺短寸长


    都要求户内单相负荷同相,或者房间同相呢,再把不同相的灯开关装在一起,那按有些人的意思,还是构成很大的危险。
     
发表于 2013-2-27 17:12:11 | 显示全部楼层
“不同相的照明回路,不允许进入同一个灯开关(接线盒);不同相的灯开关(接线盒),可贴邻安装”是新加坡的规定(口述获悉),中国大陆似暂无此规定。
 楼主| 发表于 2013-2-27 17:16:16 | 显示全部楼层
我是觉得同不同相关系不大,对于相对有危险性的插座回路只要在房间内同相即可。难道非要房间内灯和插座也同相?就算客厅空调和普通插座不同相,又会有多少危险呢?
     
发表于 2013-2-27 17:22:37 | 显示全部楼层
“不同相的照明回路,不允许进入同一个灯开关(接线盒);不同相的灯开关(接线盒),可贴邻安装”是新加坡的规定(口述获悉),中国大陆似暂无此规定。
虽然无此规定,从安全角度看还是必要的。
 楼主| 发表于 2013-2-27 17:26:02 | 显示全部楼层
不同相的灯开关(接线盒),可贴邻安装” 公建当然没问题

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 愿闻其详。

查看全部评分

     
发表于 2013-2-27 17:27:21 | 显示全部楼层
回复 4# 东海龙王
回复 12# ZYC1947DQ

http://www.wangd.com/viewDiary.html?ownerid=294979&id=1907797

东海龙王 的日志
2012EL011:住户三相配电解析

“5.2 不同相的灯开关面板应该分开,间距不小于2米”——
1、出处?
2、目的?
     
发表于 2013-2-27 17:28:33 | 显示全部楼层
似乎“不同相的灯开关面板应该分开”,基本就可以了。