账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 97465|回复: 263

[求助] 请教各地区关于地下室照明设置的问题!

 火... [复制链接]
发表于 2013-2-17 16:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 小洋葱 于 2013-2-18 09:53 编辑

最近有接触到一个外地的小区项目,地下室面积4万平米左右,单层。请教一个问题,大家所在的省市对于地下室照明的做法到底是用哪一种?


做法1:分区设置普通照明箱和应急照明箱,车道部分灯具采用带电池荧光灯。

做法2:分区设置普通照明箱和应急照明箱,应急照明全部采用双火蓄电池灯。


做法3:每个防火分区就只设一个双电源照明箱,普通照明、应急(蓄电池)、疏散(蓄电池)分别分回路引自该照明箱。


做法4:每个防火分区只设置一个箱子,普通照明、应急(蓄电池)、疏散(蓄电池)分别分回路引自该照明箱,该箱仅一回进线(采用耐火电缆),取自配电室应急母线段。




这4种做法我都见过通过审图和消防验收的。
     
发表于 2013-2-17 22:45:39 | 显示全部楼层
1、分区设置普通照明箱和应急照明箱,车道部分灯具采用带电池荧光灯。
     
发表于 2013-2-18 09:11:52 | 显示全部楼层
看来山东做法与我们这儿基本相同
 楼主| 发表于 2013-2-18 09:21:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 小洋葱 于 2013-2-18 09:52 编辑

之所以问这个问题,是因为我曾经参考过几个省市的做法以及他们的一些省图意见(也有可能是消防队提出的意见)提出:“现在市面上绝大多数带蓄电池日光灯外壳无法做到防火,建议应急灯全部采用双火应急灯”。

按照常规做法,我也一般都是用的第1,2种做法,但是第3,4种做法,尤其第4种做法,业主方技术人员曾经提出过一个问题:根据《民规》第13.9.12条 ,应急照明电源应符合下列规定:当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。根据红色字体部分内容,那第4种做法就完全能满足要求,为什么要用前几种,尤其第1,2种做法白白浪费钞票呢?
     
发表于 2013-2-18 09:57:14 | 显示全部楼层
做法3最实际
     
发表于 2013-2-18 09:59:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-2-18 10:32:08 | 显示全部楼层
1、分区设置普通照明箱和应急照明箱,车道部分灯具采用带电池荧光灯。
嘿嘿嘿嘿 发表于 2013-2-17 22:45


版主好,请问你采用这种做法的时候,应急照明箱是采用的双电源切换箱,还是直接从配电室应急母线段单独专线?
发表于 2013-2-18 11:34:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-2-18 11:55:28 | 显示全部楼层
车道部分灯具采用带电池荧光灯

这个不可行。本做法,本地消防大队是认可的,但是,我与那个审查图纸的队 ...
治学以诚 发表于 2013-2-18 11:34

能提供一下此种灯具的样本或网上链接吗,应急荧光灯具只有这一种?三线制的荧光灯具只是一种传说吗?
     
发表于 2013-2-18 11:57:01 | 显示全部楼层
做法1比较多吧{:smile:}
     
发表于 2013-2-18 12:00:47 | 显示全部楼层
回复 9# rainmen_73


老诚对三线制的“接通点亮”深恶痛绝。{:lol:}
     
发表于 2013-2-18 13:30:37 | 显示全部楼层
双火蓄电池灯是个什么东东?
     
发表于 2013-2-18 13:39:44 | 显示全部楼层
双火蓄电池灯是个什么东东?
hbsjzsjy 发表于 2013-2-18 13:30


我猜楼主说的就是双头应急灯(猫眼灯)吧!
发表于 2013-2-18 13:40:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-2-18 13:52:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则