账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5866|回复: 7

对2012年第12期“对国标《消防应急照明和疏散指示系统》的理解”的疑问

[复制链接]
     
发表于 2013-2-17 16:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-3-1 19:17 编辑

对2012年第12期“对国标《消防应急照明和疏散指示系统》的理解”的疑问

疑问1

1 标准规定的适用范围
论文该章节若能针对 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》中的具体规定,讲清消防备用照明和消防疏散照明,是不是更具现实意义?

比如,GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》关于自带电源型或集中电源型消防应急灯具均强调了设置蓄电池,消防备用照明也属于消防应急照明,也得强调设置蓄电池?

评分

参与人数 1贡献 +1 E币 +20 威望 +1 收起 理由
gdx8785 + 1 + 20 + 1 .

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2013-2-17 16:24:49 | 显示全部楼层
疑问2

2 系统的供电电源
3 系统的应急转换时间

论文中所述摘录:
消防负荷……
当采用市电或自备发电机作为消防应急照明和疏散指示系统的应急电源,且电源转换时间不能满足 5s 的切换时间要求时,设置蓄电池电源设备作为满足转换时间的备用电源……

1)时至今日,“应急电源”和“备用电源”,是不是应该交代清楚?
2)当采用市电作为消防应急照明和疏散指示系统的供电电源,且电源转换时间能够满足 5s 的切换时间要求时(且符合消防负荷供电等级),消防疏散照明难道就可不设置蓄电池(自带电源型或集中电源型)了吗?
发表于 2013-2-20 09:14:19 | 显示全部楼层
我也有个疑问 "且电源转换时间不能满足 5s 的切换时间要求时,设置蓄电池电源设备作为满足转换时间的备用电源……"这个蓄电池的应急时间要求是多少,转换时间的5s?

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
gdx8785 + 5 转换时间的5s?--不通

查看全部评分

     
发表于 2013-2-20 14:25:49 | 显示全部楼层



   
1)转换时间5s是指应急照明从正常供电电源转换为应急电源供电的时间,单位是秒
2)蓄电池的最少持续供电时间要求详见08《民规》表13.8.6
     
 楼主| 发表于 2013-2-20 14:29:09 | 显示全部楼层
回复 4# gdx8785


?_446231510 要的,不是G版你说的这个。{:titter:}
     
 楼主| 发表于 2013-2-20 14:35:33 | 显示全部楼层
?_446231510: 我也有个疑问“且电源转换时间不能满足 5s 的切换时间要求时,设置蓄电池电源设备作为满足转换时间的备用电源……”这个蓄电池的应急时间要求是多少,转换时间的5s?

?_446231510 实际上是在问:
蓄电池仅仅作为“满足转换时间的备用电源(不计较这个术语)”——
这个蓄电池的应急时间要求是多少?
是“转换时间的5s”吗?
     
 楼主| 发表于 2013-2-20 14:44:29 | 显示全部楼层
?_446231510 问的“转换时间的5s”确实如G版评分所言“ 转换时间的5s?--不通”,因为蓄电池仅仅作为“满足转换时间的备用电源(不计较这个术语)”——

说明转换时间超过这个 5s(或 1.5s 之类的要求),“满足转换时间”的应急电源(蓄电池):应急时间大于转换时间即可。
比如:柴油发电机作为应急电源,转换时间不满足要求,那就采用蓄电池作为过渡(蓄电池应急时间大于转换时间即可),柴油发电机作为转换后的持续供电。
     
发表于 2013-2-26 15:56:44 | 显示全部楼层
对这篇文章的疑问还不止这些。对规范的适用范围就和原标准有很大的区别。原标准时对产品的,现标准时对系统的。在《2000标准》中,没有对于相关系统的表述。但在《2010标准》的第1章中,首先就明确了“本标准适用于一般工业与民用建筑中安装使用的消防应急照明和疏散指示系统(以下简称系统)以及其他环境中安装的具有特殊性能的系统(除特殊要求由有关标准另行规定外)”。而不是如《2000标准》中规定的“本标准适用于一般工业与民用建筑中安装的消防应急照明灯具,其他环境中安装的具有特殊性能的消防应急灯具,除特殊要求应由有关标准另行规定外,亦执行本标准”。新标准在第3章中,对消防应急照明的四种系统确立了定义;在第4章中,将消防应急照明分为4种系统形式;在第6章中,对系统采用的电源电压、集中电源系统的电源容量、系统应有的自检功能等都作出了规定。因此,《2000标准》和《2010标准》相比较,规范的适用对象有了很大的发展,规范的覆盖范围也就大大的扩展了。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
gdx8785 + 8 .

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则