末端设备前的断路器是微断,额定电流是C型20A,那么瞬动电流按照10In的话,就是200A。 而接地故障电流是1000A左右,大于1.3倍的断路器动作电流,末端设备发生接地故障时,断路器会动作。
而电表箱前发生接地故障时,单相电流电流大概是1300A,而电缆前的断路器额定电流是160A,瞬动电流按照10In的话,就是1600A,接地故障电流比断路器的瞬动电流小,断路器不能动作。
不知道这样分析的对不?
解决措施:
1. 措施上的变配电室的供电半径250米包括垂直距离么?
2. 减少150米的距离,也就是让变配电室接近住宅楼。
3. 增大K1-K2之间的电缆。
4.增大K2-K3之间的电缆。
5. 是增大电缆合适,还是让变配电室接近住宅楼合适
6. 如果只有1个住宅楼离变配电室比较远的话,也只能增大电缆截面了
7. 有时候只看末端设备的单相接地保护,而没有注意前面的单相接地保护 |