账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9178|回复: 3

[问题探讨] 封闭式母线变截面要注意哪些

[复制链接]
发表于 2013-1-21 15:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近在做一个超高层住宅项目,51层,一层5户,每户6kW;甲方要求用两根封闭式母线做插接配电,并要求每一段母线在满足负荷的前提下都做三次变截面,以节约成本。查了规范,只在JGJ16-2008上找到了一条8.11.12 封闭式母线随线路长度的增加和负荷的减少而需要变截面时,应采用变容量接头
1. 变截面的时候是否要加断路器来保护母线;是否变容量接头里就有保护
2. 在变截面的时候要注意哪些;截面积、载流量、长度、价格等因素上是不是会有一些关系

第一帖,望各位老师帮忙解决下,谢谢{:49:}
     
发表于 2013-1-21 17:51:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-21 19:40:56 | 显示全部楼层
回复 2# hbsjzsjy


    谢谢这位仁兄,这个帖子没有说出是否可行,并没有回答我的两个问题,纠结
     
发表于 2013-1-22 07:57:44 | 显示全部楼层