账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13688|回复: 14

[求助] 补偿柜放在什么位置合理?

  [复制链接]
     
发表于 2013-1-19 18:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
放在进线柜之后,还是放在整排柜子的最后?

请大家积极发言啊。谢谢了。
发表于 2013-1-19 21:56:41 | 显示全部楼层
我一般是放在进线柜后
发表于 2013-1-19 22:11:03 | 显示全部楼层
华东院是放在母线末端。理由是可以多补偿多补偿一段母线。?
     
发表于 2013-1-19 22:43:44 | 显示全部楼层
好像10年前的网易电气有的,去看看?
     
 楼主| 发表于 2013-1-19 22:51:10 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2013-1-19 22:53:39 | 显示全部楼层
“其实应该放在配电屏的末端,这样可以减小母排上的电流,从而也可以减少母排能耗。至于电容器的取样电流,多拉几米的控制电缆就行了。”

有道理啊。
     
发表于 2013-1-19 23:53:49 | 显示全部楼层
不少设计院是统一放置在末端,我貌似设计为了预留柜或将来增加柜子,将馈线柜统一放在一起,补偿柜都放在前面了,呵呵{:smile:},看来放在后面还是有好处的
发表于 2013-1-20 00:10:12 | 显示全部楼层
补偿柜 放在 末端,有利于散热。 补偿柜内,电容的散热是个问题,大家都是把补偿柜放在柜子之间,都不考虑散热么?

这是光从散热角度考虑的!
发表于 2013-1-20 04:05:42 | 显示全部楼层
以前真没有想过。看来放在哪里也是要因情况而定啊
发表于 2013-1-20 08:05:23 | 显示全部楼层
     
发表于 2013-1-20 13:17:46 | 显示全部楼层
50227第8.1.10上面写的是“宜”放在端头。
条文说明说是为了降低事故影响范围、怕把总开关炸了、甚至把变压器炸到。
谁知道到底有木有那么多事故呢。。。反正我是不了解。。
于是我就放在末端吧。。

见过很多图,都是放在总开关柜后、夹在中间。。。发热未必好、真的爆炸了,贴邻主开关柜影响面是大一些。
发表于 2013-1-20 14:12:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 hahaoohehe 于 2013-1-20 16:47 编辑

并联电容器装置设计规范GB 50227—2008
8.1.10 低压电容器柜和低压配电屏可同室布置,但宜将低压电容器柜布置在同列屏柜的端部。

条文说明: 225.jpg

规范是怕补偿柜出现问题,影响到旁边的低压柜,是从缩小影响范围而说的。

电容器放在末端,那么从电容器到变压器这一段母线上的电流要显著减小(属于补偿后的),从而减小母线能耗;如果电容器放在首端(靠近变压器),那么整条母线的电流都没减小(属于补偿前的),母线能耗较大。二者的差别很大呀(几百安培的电流呢),怎么说意义不大呢?   -----大鼻山 10年前所说,天啊,都过了10年了,设计行业也是岁月如梭呀

1. 放在前和后,对母线能耗的影响真有那么大么?(现在的电缆选择都没考虑经济电流密度,母线这点能耗影响估计更没人注意)
2. 放在后面,不好再加低压柜,这个因素是否要考虑?
3.如果是放在后面,按照规范说的,是从缩小影响面而谈的,还有其它的理由宜将补偿柜放在后面么?(利于散热是否是1个理由)
发表于 2013-1-21 01:13:59 | 显示全部楼层
我现在一般放在进线柜后,主要是考虑:
1、电容补偿目前已经越来越安全了,以往那种常爆炸的事毕竟在正经的民用项目里很少见。
2、目前民用建筑的低压柜的母排电流从来是负荷率偏低的,多一点电流其实问题不大,温升一样不高。
3、民用里补偿容量一般不低于变压器容量的1/4~1/3,常见的情况是投入的补偿容量很少。
4、补偿柜放在最后,不容易改造增加柜子。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2013-1-21 01:15:00 | 显示全部楼层
我上面的理由是基于普通的民用项目如办公楼,商业和住宅等等,工厂等等连续负载的不涉及
     
发表于 2013-1-21 07:58:23 | 显示全部楼层
十年弹指一挥间~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则