账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7679|回复: 1

[问题探讨] 对gb50054第3.2.9条电缆载流量降低系数的不解。

[复制链接]
     
发表于 2013-1-14 15:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按中性导体电流选择截面>33,且≤45的降低系数为0.86,>45时为1。为什么按中性导体选择时,谐波含量越大,降低系数反而越大呢?按相线选时,谐波含量越大,降低系数越少。
     
发表于 2013-1-15 08:13:22 | 显示全部楼层
回复 1# xuxizhong

见 GB 50054-2011 第 3.2.9 条条文说明(P73);
要想看得更清楚的话,看王厚余的《低压电气装置的设计安装和检验》 (第三版,P78—P79),有 L、N 线(相线、中性线)的电流对比,一目了然。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则