账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6883|回复: 3

[问题探讨] 18层住宅防雷问题?

[复制链接]
发表于 2013-1-14 10:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
之前做18层住宅建筑高度低于60米,都是通过软件雷击次数计算都为第三类防雷建筑物,所以以第三类防雷设计标准,但有些设计人员对于18层住宅不管有没有超过60米都定为第二类防雷建筑物,这样的画,那防雷技术规范4.4.8第三类防雷建筑物超过60米部分防侧击雷岂不是多余?
发表于 2013-1-14 11:13:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-1-14 14:54:40 | 显示全部楼层
首先,到底是第几类防雷建筑物,需要进行雷击风险评估计算;
其次,部分条文引自IEC 62305。
发表于 2013-1-20 21:39:35 | 显示全部楼层
回复 2# 治学以诚
如果向它那样说,我们设计的什么东西都要加上SPD了。因为什么可能性都有呀!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则