账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7592|回复: 9

[求助] 长距离管线施工问题?

[复制链接]
     
发表于 2013-1-11 21:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
墙上插座和地面插座最远距离配电箱约有50米,管线埋地(现浇混凝土板)敷设。请问这么长的距离如何施工或施工时会采取哪些方法?
发表于 2013-1-12 09:29:30 | 显示全部楼层
加过线盒  不过在什么地方加?
     
发表于 2013-1-12 09:58:01 | 显示全部楼层
这样的情况只能加大管径
     
 楼主| 发表于 2013-1-12 15:48:41 | 显示全部楼层
这么长的距离是否要在管中预留钢线呢?现穿的话,不方便吧?
     
发表于 2013-1-12 17:14:55 | 显示全部楼层
什么管线中都要预留牵丝啊,否则怎么穿管啊
     
 楼主| 发表于 2013-1-12 17:57:05 | 显示全部楼层
长管线预留钢丝,短的肯定不留了。
     
 楼主| 发表于 2013-1-14 19:47:25 | 显示全部楼层
结贴:

加大管径,管内预留钢丝。

当然能缩短距离更好。
发表于 2013-3-7 08:19:14 | 显示全部楼层
最好是加过线盒和加大管径
     
发表于 2013-3-7 22:37:26 | 显示全部楼层
同意楼上的说法。另可考虑配电箱的位置是否合理。
     
发表于 2013-3-7 23:25:15 | 显示全部楼层
手册,呵呵:
民用电气设计手册第二版.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则