个人理解,同时考虑以下三个原因促成7.1.2条的问世:
1、多电源TN系统中避免工作电流流过不期望的路径;
2、低压主断路器及联络开关不采用4级开关;
3、规范编制人员想强行把各种多电源的TN-S系统统一起来(结果仍旧漏掉了“多电源的全系统将N和PE分开的TN-S系统”)。
各位大虾可以试着画一下,如果没有第2、3的原因,仅考虑1的话,当“全系统将N和PE分开的TN-S系统”的低压主断路器及联络开关采用4极开关(必须三个都采用4极开关),也可以做到“避免工作电流流过不期望的路径”。
很奇怪的是规范7.1.2条(3楼图片第一段)仅明确提出第一个原因“为了避免工作电流流过不期望的路径”。为什么不提另外两个原因呢? |
|