账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7343|回复: 4

[问题探讨] 关于等电位联结线的一些问题

[复制链接]
发表于 2013-1-7 14:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 ye00625 于 2013-1-7 16:14 编辑

总等电位联结线和局部等电位联结线最大值要求为25平方毫米铜线或相同电导的导线。那用热镀锌扁钢做等电位联结线,相同电导的热镀锌扁钢尺寸是多少呢?
     
发表于 2013-1-7 16:55:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 yjgabc 于 2013-1-7 17:08 编辑

~~~~~~~~~~~~~~看错题目了
 楼主| 发表于 2013-1-7 17:00:21 | 显示全部楼层
两种材质的电导率本身就不同啊
     
发表于 2013-1-9 07:59:48 | 显示全部楼层
电阻率:铜 1.75 × 10-8;铁 9.78 × 10-8
因此:扁钢截面积=25*(9.78 × 10-8 / 1.75 × 10-8)=139.7平方毫米
     
发表于 2013-1-9 08:32:20 | 显示全部楼层
联结线最大值要求为25平方毫米,等效扁钢80平方毫米(计算值是68.5平方毫米)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则