账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6480|回复: 2

[求助] 求助一个等电位连接问题

[复制链接]
发表于 2012-12-29 10:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
网络机房的LEB接地端子采用25平方毫米的线穿管引至基础接地是不是已经不符合《建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50343-2012》,这个规范说要50平方毫米,第5.2.2条的表格,不知道我理解的对吗?请各位师父说说。
     
发表于 2012-12-29 12:07:02 | 显示全部楼层
你理解的不对
 楼主| 发表于 2012-12-29 17:39:02 | 显示全部楼层
那应该怎么理解呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则