[求助] 想了解一下各地对YJY电缆的应用情况。。

[复制链接]
发表于 2012-12-28 11:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
YJY在设计中采用的挺多,,但实际应用情况如何,请各位大师踊跃发言,谈谈自己工程中对于YJY电缆的情况。。。。
     
发表于 2012-12-28 12:13:22 | 显示全部楼层
上次我设计过一次!厂家说这种电缆 很硬!施工很不方便。然后甲方自己换了!
发表于 2012-12-28 12:56:11 | 显示全部楼层
YJV偏多~~~
发表于 2012-12-28 13:32:38 | 显示全部楼层
现在主要是电缆厂连带某些部门,忽悠着在推广YJY,一般还是习惯用YJV多些。
     
发表于 2012-12-28 13:40:42 | 显示全部楼层
没用过yjy的路过
发表于 2012-12-28 14:17:46 | 显示全部楼层
YJV比较通用吧。价格比YJY便宜,YJY材料听说比较好
     
发表于 2012-12-28 14:45:45 | 显示全部楼层
GB50217-2007
3.4.6 -15℃以下低温环境,应按低温条件和绝缘类型要求,选用交联聚乙烯、聚乙烯绝缘、耐寒橡皮绝缘电缆。
  低温环境不宜用聚氯乙烯绝缘电缆。
 楼主| 发表于 2012-12-28 15:24:08 | 显示全部楼层
回复 7# RK5707


    YJY低温性能会好些。
     
发表于 2012-12-28 15:30:55 | 显示全部楼层
1、如有争议,以规范为准 。2、如规范有争议,以本人评论为准。
3、如本人评论有争议,见第1条 。
     
发表于 2012-12-28 15:33:19 | 显示全部楼层
回复 8# wgviing


    9494!!
 楼主| 发表于 2012-12-28 15:59:55 | 显示全部楼层
另外,yjy电缆可用于比较潮湿场所,吸水性比YJV电缆小。