账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7989|回复: 9

[问题探讨] 供电局对车间变电所的意见

[复制链接]
     
发表于 2012-12-20 15:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
昨天收到业主转发的供电局对我公司设计的某车间变电所的问题,在目前仍有普遍性:
   1、车间电气平台采用敞开式,楼梯只有一个,开门的设计等,是按什么国家什么设计规范?
   2、HXGN17-12柜中的开关采用机械负荷开关,按供电局的规定超过800kVA的变压器,应采用真空断路器,贵院是按国家什么规范?
   3、干式变压器紧挨低压柜,没有隔离,是按什么设计规范?供电局认为应有隔离。
   4、电气平台的设计规范是什么?
     
 楼主| 发表于 2012-12-20 15:24:30 | 显示全部楼层
钢平台上的变电所.jpg
钢平台上的变电所示意图
     
 楼主| 发表于 2012-12-20 15:38:13 | 显示全部楼层
韩国某车间变电所.jpg
韩国变电所图纸
     
 楼主| 发表于 2012-12-20 15:44:29 | 显示全部楼层
平台上变电所实例.jpg
     
 楼主| 发表于 2012-12-20 15:50:19 | 显示全部楼层
我03年照的照片
发表于 2012-12-20 15:56:34 | 显示全部楼层
1、应该是GB50053-94的6.2.8吧,这电气平台不知道这算不算楼上的配电室……不过电力局有他们的业扩导则之类的东西。
2、还是那些业扩导则,有些地方还建议地下的10kV开闭所就要用SF6的柜子嘞……这是黄鼠狼看鸡,各凭良心,主要看业主项目部的沟通能力。
3、GB50053-94,里面,IP3X以上就可以贴临了,但实际操作中,很多IP2X的也是贴在一起的……
4、这就不清楚了……
     
 楼主| 发表于 2012-12-20 16:09:10 | 显示全部楼层
一句题外话:在上级配电所也属于业主所有的前提下,谁给予了供电局审查用户车间内变电所的权利?
发表于 2012-12-20 16:13:14 | 显示全部楼层


哪怕是宝钢这样自带220kV发电机的牛逼,他们的厂变系统,电力局都会来插一杠子啊,更不要提那些小单位了……他们电都是电力局来的,电力局自然能以用电安全为由,来审查这些用户的图纸,这算是电力法给他们的权力吧。这算是前电力部留给电力系统最宝贵的遗产了……
发表于 2012-12-20 20:33:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 Sullivan 于 2012-12-20 20:35 编辑

1、平台多高?
2、电业局是不是常年做小区变电所做傻了?如果主变前面是负荷开关柜,那就是一个现场隔离柜嘛,上级主配电系统自然有真空断路器和继保。
3、主变与配电柜干嘛非要分开?挨着做很常见。
4、平台设计问建筑物去。

电业局是不是管得太宽了?管到全厂总配电系统那就得了,车间内怎么布置你们电业局懂吗?

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
闻见知行 + 5 管的太宽了

查看全部评分

     
发表于 2012-12-20 21:48:09 | 显示全部楼层
一句题外话:在上级配电所也属于业主所有的前提下,谁给予了供电局审查用户车间内变电所的权利?
闻见知行 发表于 2012-12-20 16:09



    技术不是问题,这个才是关键!车间内变电所,这样做的多了去了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则