账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10543|回复: 10

[电气资讯] 小区配变电室距离问题

[复制链接]
     
发表于 2012-12-17 14:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小区的10KV配变电室距离住宅楼最小多少米?哪本规范规定的?没有的话一般取多少米?
     
发表于 2012-12-17 15:06:53 | 显示全部楼层
江苏省城市规划管理技术规定(2011版)3.2.10.1条规定:
小区10KV配变电室距高层建筑9米,距多层建筑6米.
供你参考.
     
 楼主| 发表于 2012-12-17 15:23:47 | 显示全部楼层
谢谢楼上LXQ3
     
发表于 2012-12-17 17:42:31 | 显示全部楼层
建规
5.2.2 民用建筑与单独建造的终端变电所、单台蒸汽锅炉的蒸发量小于等于4t/h 或单台热水锅炉的额定热功率小于等于2.8MW 的燃煤锅炉房,其防火间距可按本规范第5.2.1 条的规定执行。
民用建筑与单独建造的其它变电所、燃油或燃气锅炉房及蒸发量或额定热功率大于上述规定的燃煤锅炉房,其防火间距应按本规范第3.4.1 条有关室外变、配电站和丁类厂房的规定执行。10kV以下的箱式变压器与建筑物的防火间距不应小于3m。
     
发表于 2012-12-17 17:42:48 | 显示全部楼层
5.2.1 民用建筑之间的防火间距不应小于表5.2.1 的规定,与其它建筑物之间的防火间距应按本规范第3 章和第4 章的有关规定执行。 表5.2.1 民用建筑之间的防火间距(m)  耐火等级
一、二级
三级
四级

一、二级
6
7
9

三级
7
8
10

四级
9
10
12



注:1 两座建筑物相邻较高一面外墙为防火墙或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑物的屋面15m 范围内的外墙为防火墙且不开设门窗洞口时,其防火间距可不限;
2 相邻的两座建筑物,当较低一座的耐火等级不低于二级、屋顶不设置天窗、屋顶承重构件及屋面板的耐火极限不低于1.00h,且相邻的较低一面外墙为防火墙时,其防火间距不应小于3.5m;
3 相邻的两座建筑物,当较低一座的耐火等级不低于二级,相邻较高一面外墙的开口部位设置甲级防火门窗,或设置符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084 规定的防火分隔水幕或本规范第7.5.3 条规定的防火卷帘时,其防火间距不应小于3.5m;
4 相邻两座建筑物,当相邻外墙为不燃烧体且无外露的燃烧体屋檐,每面外墙上未设置防火保护措施的门窗洞口不正对开设,且面积之和小于等于该外墙面积的5%时,其防火间距可按本表规定减少25%;
5 耐火等级低于四级的原有建筑物,其耐火等级可按四级确定;以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的建筑,其耐火等级应按四级确定;
6 防火间距应按相邻建筑物外墙的最近距离计算,当外墙有凸出的燃烧构件时,应从其凸出部分外缘算起
     
发表于 2012-12-17 17:43:05 | 显示全部楼层
注意多看注解
     
发表于 2012-12-17 17:45:39 | 显示全部楼层
高规
4.2.1 高层建筑之间及高层建筑与其它民用建筑之间的防火间距,不应小于表4.2.1的规定。



4.2.2 两座高层建筑或高层建筑与不低于二级耐火等级的单层、多层民用建筑相邻,当较高一面外墙为防火墙或比相邻较低一座建筑屋面高15.00m及以下范围内的墙为不开设门、窗洞口的防火墙时,其防火间距可不限。

4.2.3 两座高层建筑或高层建筑与不低于二级耐火等级的单层、多层民用建筑相邻,当较低一座的屋顶不设天窗、屋顶承重构件的耐火极限不低于1.00h,且相邻较低一面外墙为防火墙时,其防火间距可适当减小,但不宜小于4.00m。

4.2.4 两座高层建筑或高层建筑与不低于二级耐火等级的单层、多层民用建筑相邻,当相邻较高一面外墙耐火极限不低于2.00h,墙上开口部位设有甲级防火门、窗或防火卷帘时,其防火间距可适当减小,但不宜小于4.00m。
     
发表于 2012-12-17 17:45:50 | 显示全部楼层
注意多看注解
发表于 2012-12-17 17:49:35 | 显示全部楼层
是不是要考虑防火方面的要求?防火规范适用吗?
发表于 2012-12-18 08:56:57 | 显示全部楼层
看看规范注解去,谢谢了
     
发表于 2012-12-18 12:11:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2012-12-18 12:16 编辑

小区的10KV配变电室距离住宅楼最小多少米?
主要考虑二个方面的问题:
1.规划方面的规定与要求;
2.防火间距的规定与要求.
距离有时还与10KV配变电室、住宅楼的布置情况(相对位置)有关,与变压器的型号有关(是干变,还是油变)。
一般情况下,满足了规划方面的规定与要求,就能满足防火间距的规定与要求.
随便说说的.{:shocked:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则