账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14720|回复: 15

[求助] 请问:海拉尔地区电源进户管一定要埋-2.6米深吗?

  [复制链接]
     
发表于 2012-12-14 10:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我单位(辽宁的)在海拉尔地区有一工程,结构专业提供海拉尔地区冻层为2.6米,请问:海拉尔地区电源进户管一定要埋-2.6米深吗?强电和弱电都要这样吗?有黑龙江的同仁吗?你们是怎样做的?
     
发表于 2012-12-14 10:29:49 | 显示全部楼层
要么敷设在冻土层下,要么采用电伴热。
发表于 2012-12-14 11:58:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 Sullivan 于 2012-12-14 12:01 编辑

没必要埋那么深,也没必要采用电伴热,正常深度敷设,上下加沙层,入户穿管,电缆施工规范里有详细说明。
     
发表于 2012-12-14 12:08:22 | 显示全部楼层
楼上能否对你的说法给个详细的出处?
发表于 2012-12-14 12:39:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 Sullivan 于 2012-12-14 12:45 编辑


QQ截图20121214123828.png

不管设计还是施工规范,从来没有咬死一定要敷设在冻土层下,都给出不能敷设在冻土层下时的措施选择。况且现在室外直埋电缆都是不管三七二十一全部采用铠装,更没问题

评分

参与人数 2E币 +2 收起 理由
hbsjzsjy + 1 也学了一招
yjgabc + 1 今天又多学了一个知识~!

查看全部评分

     
发表于 2012-12-14 13:34:17 | 显示全部楼层
回复 5# Sullivan


    可否冒昧的问一下,这段文字的出处?从文字上看确实不必埋深太深。另外个人觉得你后半句话欠妥,并不是所有的室外管线都用铠装。
发表于 2012-12-14 14:45:55 | 显示全部楼层
不管设计还是施工规范,从来没有咬死一定要敷设在冻土层下,都给出不能敷设在冻土层下时的措施选择 ...
Sullivan 发表于 2012-12-14 12:39


但这已经不是直埋敷设了吧,这算是做了简易电缆沟了……一般工地直埋,铺点细沙,上面盖砖,直接就回填土了……你这好歹还砌了个砖槽
     
发表于 2012-12-14 14:48:53 | 显示全部楼层
我也找到了:GB50168--2006第55页.{:smile:}
发表于 2012-12-14 15:00:54 | 显示全部楼层
我以前就被审图提出这么一条,谢谢。
发表于 2012-12-14 15:05:37 | 显示全部楼层
还想问下各位,《电缆线路施工及验收规范》 对审图是否有说服力啊?
     
发表于 2012-12-14 15:28:40 | 显示全部楼层
还想问下各位,《电缆线路施工及验收规范》 对审图是否有说服力啊?
zhz30528 发表于 2012-12-14 15:05



   
设计规范(GB 50217-2007《电力工程电缆设计规范》和GB50054-2011《低压配电设计规范》)里都写明“直埋电缆宜埋入冻土层以下,当无法深埋时应采取防止电缆受损的措施”,但什么措施,2本设计规范的条文说明都没写,只好看《电缆线路施工及验收规范》里的具体措施说明了。

北方项目都得埋到冻土层下?反正我是没见过实际中这么执行的。
发表于 2012-12-14 16:47:59 | 显示全部楼层
哦 以前审图提出后,我就稀里糊涂的把埋深改了!
发表于 2012-12-19 21:55:52 | 显示全部楼层
回复 5# Sullivan
确实搞设计也要结合施工规范呀~
     
发表于 2012-12-25 16:33:31 | 显示全部楼层
回复 5# Sullivan


    今天有仔细读了一下规范解释。他提出的是两个办法呢?1、施工时在电缆上下各铺100mm的厚河沙。2、还有.......。是这样理解吗?
还是整体是一个办法?如果是一个办法,那厚河沙和浅槽是和什么关系啊?多谢告知~!
发表于 2012-12-25 16:43:40 | 显示全部楼层
2种方法。一般就是上下加沙层(可以视实际情况吧沙层适当加厚些),顶部加盖板或砖块。第2种方法基本没见过。

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
yjgabc + 2 多谢!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则