账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10123|回复: 5

[问题探讨] 穿防火分区之间的管线

[复制链接]
发表于 2012-12-12 10:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
穿防火分区之间的管线用防护密闭套管还是做灯位密闭那个比较好?
     
发表于 2012-12-12 12:59:46 | 显示全部楼层
回复 1# jianghuorong

进出爆炸危险环境才需要防爆密闭和进出人防防护单元才需呀人防防护密闭

穿越防火分区只需要把孔洞防火封堵就行了
 楼主| 发表于 2012-12-12 22:25:11 | 显示全部楼层
回复 2# sgf2002


    谢谢你回复~!本来我们做设计的时候是用防护密闭套管的,但是施工方说要做灯位密闭,灯位密闭是什么意思,有没有图纸,{:biggrin:}~!
发表于 2012-12-13 14:40:54 | 显示全部楼层
回复 2# sgf2002


   非常同意
     
发表于 2012-12-14 09:49:55 | 显示全部楼层


穿防火分区无需做灯位密闭
爆炸危险场所灯位密闭可参94D401-3《 爆炸和火灾危险环境下电气线路和电气设备安装》36页
人防密闭做法可参RFJ05-2009-DQ《人民防空工程电气大样图集》
 楼主| 发表于 2012-12-14 22:48:02 | 显示全部楼层
回复 5# sgf2002


    好的,谢谢~!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则