账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7287|回复: 4

[问题探讨] 请问钢结构的建筑,竖向线路敷设被钢梁挡住了,无法暗敷,这种的是不是得明敷了?

[复制链接]
     
发表于 2012-12-4 10:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问钢结构的建筑,竖向线路敷设被钢梁挡住了,无法暗敷,这种的是不是得明敷了?
发表于 2012-12-4 21:02:24 | 显示全部楼层
可以部分做明敷,就是包绕钢梁的部分做明敷,其他还是可以做暗敷啊.
     
发表于 2012-12-5 12:08:19 | 显示全部楼层
那就明敷呗。

嫌管子难看,就做线槽
发表于 2012-12-8 17:00:48 | 显示全部楼层
钢结构暗敷,要求同明敷一样。
发表于 2012-12-9 08:03:57 | 显示全部楼层
如果只是普通的照明电线,垂直钢梁方向穿管明敷,平行方向沿梁或檩条穿管明敷,施工很方便,而且并不难看。工厂动力配电的话,现在基本都是用母线槽了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则