账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11028|回复: 8

[问题探讨] 电线电缆、空气开关的型号的选择,以及用电功率的计算。(某实验室大楼配电系统图)

[复制链接]
发表于 2012-12-3 14:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配电箱1.jpg 配电箱1.jpg 配电箱2.jpg 配电箱3.jpg 配电箱4.jpg 配电箱5.jpg

上图为某实验室大楼配电系统图 ,请大侠们多多指教,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-12-3 14:32:34 | 显示全部楼层

总电箱

总电箱
 楼主| 发表于 2012-12-3 14:34:02 | 显示全部楼层
恭请朋友们不吝指教,感谢
发表于 2012-12-3 16:22:22 | 显示全部楼层
一看就是新手,还是给你说说吧:
1、16平方以下电缆保护线应和相线截面相同
2、导线为什么要用BVR的呢,这是软电缆,很细很细的铜丝扭成的,很容易断,一般用在控制柜内二次回路走线以及灯具内部接线。
3、C65的开关最大额定电流63A,哪来的150A?
4、计算电流225A,开关选择150A?电缆也不匹配。是临时的也不能这么画呀。
 楼主| 发表于 2012-12-3 16:45:46 | 显示全部楼层
不好意思,计算电流应该是129.5A,上面那个我打错了!感谢支持!能讲清楚些吗?此系统图应该选用BVR、还是BV导线呢?空开应该怎么选择?
     
发表于 2012-12-3 17:35:50 | 显示全部楼层
Pe
Kx
cos
Ijs
一个小小配电箱没必要算这么仔细、建议楼主省去,把时间花在其他方面。再说也算不准的。


我都是Pe,Ijs
     
发表于 2012-12-3 17:40:52 | 显示全部楼层
总进线三相、出线为单相,
单相设备接A,B,C哪相,楼主要标注的,属于设计深度未达标
标w1,w2,w3,w4…是不妥的。。

w1,w2,w3,w4…用于总开关也是单相的配电箱、如住宅配电箱
发表于 2012-12-3 18:51:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 David_H 于 2012-12-3 18:54 编辑

回复 5# zouwenjie8728


    建议选择ZRBV(推荐)或者是BV,至于不选BVR的原因,有朋友已经说的比较清楚了 至于配电箱的系数问题,能算清楚也比较好,从小方面慢慢来把握,我有的朋友也是把这些都算清楚了的。   另外觉得你的需要系数与功率因数的值调整下,建议新手没事多翻翻设计手册,多看看大家的帖子,都是慢慢成长的。
发表于 2012-12-3 21:36:27 | 显示全部楼层
现在流行4平方了吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则