账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7422|回复: 7

[求助] 建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50343-2012第5.2.4条

[复制链接]
     
发表于 2012-11-30 09:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50343-2012第5.2.4条 未命名.jpg 按照这条,比如网络机房、消防控制室等重要的弱电机房的LEB接地干线就不能直接与基础接地连接了要直接和MEB连接?请问这个是为什么呢?
     
发表于 2012-11-30 09:47:28 | 显示全部楼层
5.2.4条文中有好几种连接呀。{:shocked:}
     
 楼主| 发表于 2012-12-1 01:45:52 | 显示全部楼层
我只是想知道电子信息机房采用专用接地干线接到MEB比接到基础接地有什么优点?没人回答{:cry:}
     
发表于 2012-12-1 11:00:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-12-1 11:32 编辑

回复 3# woshichuizi
试着回答一下,仅为个人理解,抛砖引玉。

1、雷电流的多种理论数学模型分析后的结果是:雷电流中既包含低频分量也包含高频分量,以低频分量为主。在工程设计中,建筑物的导电构架(柱内主筋)常被用作其避雷系统的引下线,建筑物遭雷击时导电构架上流经的雷电流在室内产生的瞬态电磁场可能干扰敏感电子设备的正常运行。


2、无论是直击雷电流的高频分量还是沿建筑物的导电构架下泄在室内产生的瞬态骤变电磁场引起的高频感应电流,都具有高频电流所特有的趋肤效应,利用建筑物自身的导电构架(建筑物导电构架的材料决定了它的表面积不大高频阻抗较大)都无法顺利下泻高频电流。因此,特殊重要的电子信息系统设专用的垂直接地干线,干线采用大截面多股铜芯线以减小高频阻抗增大高频电流下泄通道。


3、特殊重要的电子信息系统“专用的垂直接地干线由总等电位端子板引出,同时与建筑物各层钢筋或均压带连通”是通过有效的等电位联结措施,防止雷击时建筑物防雷系统电位升高,导致地电位升高,反击电子信息设备。
     
发表于 2012-12-3 13:14:34 | 显示全部楼层
还没开始看呢。。。纸质版未到手
发表于 2014-10-25 20:22:12 | 显示全部楼层
世界上最快的最高的的电梯东芝,他的SCDA系统的地是与防雷接地分开的,二个接地母排上去的,防雷越搞越不懂了
发表于 2014-10-26 08:14:11 | 显示全部楼层
奥提斯的最高的的电梯在海湾也是800多米,在上海也很高,南韩也很高,它采用的是snap通讯,按照伊顿的弱电防雷响应是小于25纳秒,一般电梯都要做转矩补偿,明电舍、安川、艾默生、施耐德、ABB、KEB、路斯特、日立、富士杰弗伦等都是这么做的,通过4-20mA接口或通讯,一霍尼韦尔的电梯检测仪表力矩检测器补偿,否者会产生转矩为纹波,电梯会发抖或掉下来,按照香浓定律采样频率要大于2倍,控制系统及仪表都要可靠,比较可靠的是边沿触发器,罗克韦尔的PLC系统是这样描述的,不同的频率,方波也即多次数闪络会有不同的梯度,VFD的的断路器里的电流检测也要可靠否则也会误动作,说以说国标的防雷是写的不好
发表于 2014-10-26 11:32:42 | 显示全部楼层
像太阳能发电,我们知道光伏是用类似液晶的做的,用40*4的扁钢等电位是焊补上去的,伊顿是用坚固的Fiberglass Enclosures涂料及钢做防雷保护的,Typical Solar Grid System Diagram CCBF04 Setup Shown,博世的海上再生能源,放在水里也没办法做等电位,一般雷电流是通过轮毂泄卸下,轮毂也没办法40*4扁钢焊上去的,西门子风电是采用直接驱动的方式,光伏是SPPA-M3000 采用高速采样、预告防雷及通信联动电信号驱动保护保护关闭晶体管,实现对风变桨、防台风、穿越、它采用SCALANCE W780实时无线通讯,ABB是用永磁或开关磁阻电机,他的PVS800 central inverters表面是防潮湿材料做成的,采用安全指令,并网要求采样频率、相位差都有严格要求,通用公司是采用PAC系统做保护,如果雷电杂波干扰就会出事故,说以规范写的不好,日立公司是采用LPZ0,A,B等方法,最大雷电流是风云直接击中枫叶他的标准是大于IEC标准达到250KAhttp://www.hitachi.com/products/power/wind-turbine/feature/lightning/index.html
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则