账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9643|回复: 8

[问题探讨] 求高人能不能给讲下PC和CB级双电源自动转换区别?

[复制链接]
发表于 2012-11-27 10:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
想知道这两个级别的区别和应用场所,求高人指教{:49:}
发表于 2012-11-27 16:20:17 | 显示全部楼层
根据GB/T14048.11的规定:ATSE可分为PC级和CB级两个级别。PC级:能够接通、承载、但不用于分断短路电流的ATSE。CB级:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。
即PC级只有电源转换功能,没有短路及过载保护功能,一般由接触器和负载开关双投型的ATSE为PC级;通常由断路器和保护电器投切型的ATSE都为CB级,其开关本体作为自动转换开关用外,还具有短路、过载及其它保护功能。
 楼主| 发表于 2012-11-28 08:59:19 | 显示全部楼层
那在这两种级别的在应用场所有什么区别吗?
     
发表于 2012-11-28 09:24:32 | 显示全部楼层
回复 3# zhz30528

记得论坛里有《自动转换开关电气ATSE设计应用导则》
可以下载看看
 楼主| 发表于 2012-11-28 10:04:47 | 显示全部楼层
回复 4# gdx8785


    嗯好,谢谢了!我去找找看{:49:}
     
发表于 2012-11-28 13:37:22 | 显示全部楼层
2#
回复比较完整啊!!

这个算不算 灌水
     
发表于 2012-11-28 13:42:28 | 显示全部楼层
表明观点,也挺好的。{:smile:}
发表于 2012-11-28 18:10:54 | 显示全部楼层
2楼的说法按2002的国标是对的,在2002年的标准中只划分为两类:PC和CB,在IEC2005年标准中,将接触器构成的双电源单独划分为CC级,国内根据IEC2005年标准制定的国标是2008年的标准。
在2008年的双电源国标中,关于CC级的叙述,有严重的问题,违背了最基本的常识和国标的原则,是参编的企业和某些专家,基于本企业商业利益,打击排斥贬低竞争对手的产品,明眼人一眼都能看出是怎么回事,这些人枉费心机搞出的这些名堂,实际上是搬起石头砸了自己的脚,因为CC级是由控制器和通用接触器组成的,作为通断的执行元件的接触器本身已有机械部分,接触器是电操作的,控制器和接触器之间只需连接导线就可以工作,没有任何的机械部分,而PC和CB都必须有控制器、机械部分、通断的触头以一个整体的形式出现,CC级具有的电操作特性,使得这些人搞的这个国标,实际上约束不了CC级控制器技术的发展,反而把自己的目的赤裸裸的暴露在世人面前,让国家为保证产品质量而制定的严谨科学的技术标准蒙上了铜臭味,为世人所不齿。
以上仅仅是个人观点,不代表任何建议。(如果WANG1969想来PK的话,请另外开贴,不要在此跟贴!)
发表于 2012-12-18 14:24:56 | 显示全部楼层
PC级与CB级最大的区别在于:CB级是带短路保护的,而PC级是不带。但是PC级的转换速度要比CB级的快,但是质量做得较好的都为CB级。所以建议电源转换采用CB级,而末端双切采用PC级。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则