账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20701|回复: 23

[问题探讨] 关于单相线路N线回路设置开关问题

  [复制链接]
发表于 2012-11-23 21:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在一个楼盘看见某通信运营商的多个网络覆盖器单相回路中N线回路上设置了一个单极开关,也就是在单相设备的相线和N线上均设置了一个单极开关,此做法是否存在安全隐患问题?
注:与运营商联系得知的消息是他们所有设备均如此安装,而我拆开另一个通信运营商的设备则不存在这种做法(仅在相线上设置了单极开关)。
     
发表于 2012-11-24 11:22:51 | 显示全部楼层
一个楼盘看见某通信运营商的多个网络覆盖器单相回路中N线回路上设置了一个单极开关,也就是在单相设备的相线和N线上均设置了一个单极开关,此做法是否存在安全隐患问题?

设计之大忌,存在安全隐患。
     
发表于 2012-11-24 11:24:29 | 显示全部楼层
正确做法(二选一):
1、设置双极开关,以同时断开L线和N线;
2、仅在L线上设置单极开关。
发表于 2012-11-24 11:26:19 | 显示全部楼层
回复 2# 大鼻山


    求鼻山老师详细解释下,有些不解啊?
     
发表于 2012-11-24 12:11:06 | 显示全部楼层
N线上既然单设开关,则表明N线可能被单独断开。此时会造成电源中性点电位漂移,从而负载三相电压不平衡:有的负载偏高,有的负载偏低。其中偏高的电压,会损毁负载。比如,N线断开造成很多住宅楼里家用电器被毁,就是这一道理。
发表于 2012-11-24 12:17:59 | 显示全部楼层
回复 5# 大鼻山


    谢谢鼻山老师的解答,我是电气新人,对很多东西的理解还很模糊。非常感谢您
 楼主| 发表于 2012-11-24 15:41:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 David_H 于 2012-11-24 15:48 编辑

回复 5# 大鼻山


    这个不是系统的N线,只是相当于已经单相供电的小型单个用户配电箱的N线,应该不会造成电源中性点电位漂移,更不会造成负载三相电压不平衡,仅可能会造成单相用电设备断电后,单相设备的L线仍带电,有一定的安全隐患,但是我无法找出相关规范让运营商修改做法,只能协商下看是否修改。(前面如若没写清楚还请见谅,另说明下,L和N线上的单极开关均为普通开关,不带保护功能。)
 楼主| 发表于 2012-11-24 15:44:13 | 显示全部楼层
回复 3# 大鼻山


    能按此做法做肯定最好,但是对方以没有强制依据为理由,可以不予修改。
     
发表于 2012-11-25 21:09:53 | 显示全部楼层

存在强制规范。请参见《低压配电设计规范》低压电器选择章节。(我手头暂无此规范)
     
发表于 2012-11-25 21:38:15 | 显示全部楼层
另说明下,L和N线上的单极开关均为普通开关不带保护功能
David_H 发表于 2012-11-24 15:41


请问下楼主,是什么类型的普通开关?是微断吗?怎么会不带保护?
楼主有没有问过通讯运营商,设备上安装这个开关他们想达到什么目的?
     
发表于 2012-11-26 11:12:37 | 显示全部楼层
这个问题,09版措施是有明文规定的,我也仅仅从措施上找到,规范上还没有查阅到。
 楼主| 发表于 2012-11-26 11:57:37 | 显示全部楼层
回复 10# yangyang7201


    是微断,但只是普通的单极微断,他们只是说在他们负责的这个区域都是这样安装的,没有说想达到什么目的。
 楼主| 发表于 2012-11-26 12:01:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 David_H 于 2012-11-26 12:02 编辑

回复 9# 大鼻山


    在此规范上找到这条
第4.5.6条 在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。

在TN-C系统中,严禁断开PEN线,不得装设断开PEN线的任何电器。 当需要在PBN线装设电器时,只能相应断开相线回路。

不知道这个是针对系统,还是系统中所有的用电。就不知道规范里的不宜两字能不能让他们整改了,谢谢。
     
发表于 2012-11-26 12:03:20 | 显示全部楼层
既然是微断,怎么你又在7楼说它“不带保护功能”呢?
     
发表于 2012-11-26 12:06:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-11-26 12:08 编辑

回复 12# David_H

如果这个微断是用来当做“维护、测试和检修设备需断开电源时的隔离电器”,且该微断又具备隔离功能的话,个人认为这一做法符合《低配规范》3.1.3的规定,不违规。

《低压配电设计规范》GB50054-2011
3.1.3 当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器。隔离电器宜采用同时断开电源所有极的隔离电器或彼此靠近的单极隔离电器。当隔离电器误操作会造成严重事故时,应采取防止误操作的措施。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则