账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11410|回复: 9

[施工探讨] 大底盘地库上的建筑防雷接地测试做在何处

[复制链接]
     
发表于 2012-11-7 16:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在住宅小区多栋高层建在大地库上的情形比较多,地库上有1~2m覆土。请问这种情况的接地测试是可以按常规做在建筑外侧墙面(距室外地坪0.5m左右),还是在地库外围周边另设接地检查井?接地测试时,电位探针和电流探针在40m范围内如未出地库范围,即还在地库顶板的覆土范围内,对测试结果有无影响
     
 楼主| 发表于 2012-11-7 17:06:57 | 显示全部楼层
这种情况下,地库底板作为基础接地网。是否接地电阻测任何一,两处均可,均为相同数值。多栋建筑也只需测一处呢
     
发表于 2012-11-7 23:58:43 | 显示全部楼层
可按常规(外墙柱上)。
     
发表于 2012-11-8 08:13:19 | 显示全部楼层
"接地测试时,电位探针和电流探针在40m范围内如未出地库范围,即还在地库顶板的覆土范围内,对测试结果有无影响."
------上述的接地电阻测试方法,测试的结果肯定不对,误差很大.
发表于 2012-11-8 10:02:50 | 显示全部楼层
这是什么样建筑,有专设引下线的需做接地测试。

   根据新《雷规》,除专用引下线要做测试卡外,二、三类防雷利用建筑物主筋作引下线的,可不设接地电阻测试装置。

   即使测量了,结果是0.1欧、1欧、4欧、10欧、20欧、50欧,能说那是合格的,那是不合格的。

   不要做无用功了。防雷所应歇歇了,不要搞这种增收项目了。
发表于 2012-11-8 10:36:33 | 显示全部楼层
老《雷规》有专门条款,要求每根引下线的冲击接地电阻不大于10欧。

  但已变成“老皇历”,“老皇历”应进博物馆。
     
 楼主| 发表于 2012-11-8 14:50:22 | 显示全部楼层

就算防雷接地可不测,但总有其它重复接地,或是弱电接地(联合接地)电阻还得测一下吧。我提出问题的主要目的是了解,这种大型接地网的接地测试点设置是否最好放在土建结构的最外围
发表于 2012-11-10 16:01:39 | 显示全部楼层
回7#rainmen_73

   对不起,因楼顶说的是“建筑防雷接地测试”,从防雷角度说了一些看法。

  至于其它接地电阻,肯定指工频接地电阻了,这与冲击接地电阻性质上大不相同,不必与引下线相联系,在共同接地体任何一处作测试都行,当然在共同接地点----总等电位连接排处测试最理想,与共同接地电阻的概念最吻合。

  建议参看新《雷规》P126页第5行的环形接地体的工频接地电阻计算公式,大底盘地库的面积A,在一般土壤电阻率地区,工频接地电阻肯定能满足要求。因此不测试有何妨。
     
发表于 2012-11-12 10:46:48 | 显示全部楼层
防雷办最大的工作就是上工地测接地电阻,我不相信他们真的会不测了。
发表于 2012-11-12 14:20:26 | 显示全部楼层
回9#shan  

  即使会测试,多数也是做无用功,是惯性思维在作怪。

  举一例,欧姆定律,建立时要经过几千次测试,一经建立,人们再不会每每的再去测试其结果,不应该怀疑了。如果有人每次应用欧姆定律时,再根据已知量,去测试未知量,估计没有人了。即使去测试,也会因测试仪器精度和各种条件的限制,可能会出现不可思议的误差。

  还有许许多多例子,如不会去测量实际电流是否过电流了;又不会去测试短路时的电流是否满足保护灵敏度要求等等。

  在建立接地电阻计算公式时,是要用到多次的、各种条件下测试实际接地电阻,来验证公式的正确性。公式一经建立,应该说,就像其他公式一样用于实践。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则