账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7681|回复: 4

[问题探讨] 天面风机进线处设spd,低压配电柜风机回路出线处还用加spd吗?

[复制链接]
     
发表于 2012-11-1 18:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
天面风机配电线路已跨越0区与1区了,应加Ⅰ级spd,低压配电柜风机出线回路还需要设Ⅰ级spd吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2012-11-1 19:15:29 | 显示全部楼层
虽然Ⅰ or ⅠⅠ 这个一直有争议 林先生也做过一段文字解释
但这是规范上明确的事有明确的做法要求 你还想肿么办捏?
木事不要用那么多SPD好不?
     
发表于 2012-11-1 20:37:03 | 显示全部楼层
顶2楼,SPD这种东西抛开造价不谈,还真就不是装的越多就越安全的。
     
 楼主| 发表于 2012-11-2 11:44:36 | 显示全部楼层



    只在风机进线处装就行了?
     
发表于 2012-11-2 16:01:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-11-2 16:03 编辑

回复 4# xuxizhong

楼主概念不正确:
这里的SPD不是保护屋顶设备的,而是防止闪电电涌侵入对室内设备的损害
认识了这点,   低压配电柜风机回路出线处是不用加spd的
至于低压配电柜进线处是否要加那是另外一回事了
至于第2级、第3级。。。在哪里,楼主可以想想看
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则