账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18819|回复: 15

[问题探讨] TN-C系统上的ATS用4P还是3P

[复制链接]
     
发表于 2012-10-22 23:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
箱变出线4根,采用TN-C系统,发电机配电柜出线4根,同样TN-C系统,分别室外做配电箱,然后各自配电箱出4根一回路引至别墅室外做室外ATS电表箱,然后引入室内别墅配电处做户内配电箱PEN重复接地,改为TN-C-S系统。
TN-C系统上的ATS用4P还是3P?,发电机距箱变较远,不采用共接地形式,各自独立。
     
 楼主| 发表于 2012-10-22 23:57:56 | 显示全部楼层
1:ATS用4P还是3P?,发电机距箱变较远,不采用共接地形式,各自独立。
2:室外配电箱,是否需要设置RCD?
3:TN-C系统一定不能设置RCD么?
     
发表于 2012-10-23 08:37:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2012-10-23 14:48 编辑

1.因涉及两个不同地,故此时ATS采用能断开N线的较好(至于叫3P+N或4P,都行);
2.室外配电箱如果是单纯的TN-C-S,则其每个回路上都可以设置RCD;当然,该RCD也可设在每栋别墅总配电箱上(且必须二选一);但显然,你楼顶情形只适合采用后者。
3.这个问题问的不严谨。如果完全彻底的TN-C系统(无S分支),则它肯定不能设置RCD(因为设是白设,PE和N作为同一根导体,都穿过检测线圈了,故漏电了RCD也无法感知、无法跳闸);如果是TN-C-S,则可以在S分支处或其负荷侧任一点设置RCD(因为此时PE线与N线分设,PE线已经不再穿越检测线圈了).
     
 楼主| 发表于 2012-10-23 12:38:16 | 显示全部楼层
贴草图...:
123.jpg
     
 楼主| 发表于 2012-10-23 12:43:54 | 显示全部楼层
1:ATS用4P还是3P?
  有人的解释是:PEN不应断开,故加3PATS,逻辑上符合么?
2.该室外配电箱每个回路上都可以设置RCD;当然,该RCD也可设在每栋别墅总配电箱上(且必须二选一);
   室外TN-C,如何加RCD?
3.这个问题问的不严谨。如果完全彻底的TN-C系统(无S分支)。。。。。
  变压器主开关设置G保护零序互感器加在哪?
     
发表于 2012-10-23 14:38:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2012-10-23 14:45 编辑
1:ATS用4P还是3P?
  有人的解释是:PEN不应断开,故加3PATS,逻辑上符合么?
2.该室外配电箱每个回路上都可以设置RCD;当然,该RCD也可设在每栋别墅总配电箱上(且必须二选一);
   室外TN-C,如何加RCD?
3.这个问题问的不严谨。如果完全彻底的TN-C系统(无S分支)。。。。。
  变压器主开关设置G保护零序互感器加在哪?
老康阁楼 发表于 2012-10-23 12:43

1.PEN不应断开,这是说单回路的TN-C(不含S分支),从变压器低压端一直到负荷末端,全程不得断开PEN。这跟你ATS选用4P(或3P+N)中的断开PEN无关啊——因为此时ATS断开的实际上是不带负荷的那一路电源,而带负荷的那路电源的PEN,依然是未断开的,PEN自始至终都是连续的~请不要混淆;

2.该室外配电箱每个回路上都可以设置RCD;当然,该RCD也可设在每栋别墅总配电箱上(且必须二选一);我这句回答只是针对室外配电箱为TN-C-S的情形;如果采用TN-C系统,则无法设置(很不幸,你在楼顶注明的正好就是TN-C而不是TN-C-S);

3.本来你在楼顶说的是TN-C系统安装RCD的问题,怎么一下子又跳到变压器接地保护了呢?针对TN-C系统安装RCD的问题,答案可以重申一下:(1)对于纯粹的TN-C(即无S分支的系统),则无法安装RCD;(2)对于TN-C-S,则可以在S分支处或者S分支靠近负荷侧的任一地方设置RCD。
发表于 2012-10-23 17:36:47 | 显示全部楼层
这个问题有趣。
我的推论:
根据GB50054-2011 第3.1.4条 在TN-C系统中不应将保护接地中性导体隔离,严禁将保护接地中性导体接入开关电器。(强条)毫无疑问应该用3极。
但这样做的话,在楼主说的别墅外ATS电表箱中来自两个回路的两根PEN线怎么接?看起来好像应该直接连在一起。但这样做必然导致在箱变和发电机任一电源投入运行时,因两根PEN线的阻抗有可比性,都会有电流,这是电气设计不希望发生的。
为了防止电流流经不期望的路径,应该参照GB50054-2011 第3.1.6条 “在电路中需防止电流流经不期望的路径时,可选用断开中性极的开关电器。”所以应该用4极的开关。

结论:GB50054-2011 第3.1.4条有误?

大鼻教我。
发表于 2012-10-23 17:39:01 | 显示全部楼层
回复 6# 大鼻山


大鼻看看,楼上的推论哪里出了问题呢?
     
发表于 2012-10-23 19:56:58 | 显示全部楼层
我在6楼已经解释了这个问题。虽然ATS装了2只4P(或3P+N)开关,但二者都不会切断作为供电回路的PEN线。因此实质并不违反3.1.4条。
发表于 2012-10-23 21:16:54 | 显示全部楼层
这里的ATS采用4极,实际上就是将两个回路的保护接地中性导体(PEN线)都接入开关电器。违反了GB50054-2011 第3.1.4条“在TN-C系统中。。。。严禁将保护接地中性导体接入开关电器。”
你的解释恰恰证明了这一条规定有例外的情况,就是A:“在TN-C系统中,能同时接通或同时断开供电回路的相线及PEN线的前提下,可以将保护接地中性导体接入开关电器。”
再作进一步推论,反说这一句话B:“在TN-C系统中,在接通或断开供电回路的相线时不能同时接通或断开PEN线的情况下,不能将保护接地中性导体接入开关电器。”也成立。

综合A和B,在TN-C系统中采用4极开关是可以的(A),3极开关也是可以的(B)。
那么GB50054-2011 第3.1.4条“TN-C系统严禁用4极开关”根本就是错的。

所以说,不是做法违反3.1.4条的问题。而是这种做法是对的。但这种做法反证了3.1.4条是错的。
     
发表于 2012-10-23 21:45:52 | 显示全部楼层
GB50054-2011 第3.1.4条:在TN-C系统中不应将保护接地中性导体隔离,严禁将保护接地中性导体接入开关电器。看样子要删除后半句了。改为:
GB50054-2011 第3.1.4条:在TN-C系统中不应将保护接地中性导体隔离。
     
 楼主| 发表于 2012-10-23 22:24:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2012-10-23 22:36 编辑

这个问题蛮纠结的,为了满足《漏标》中室外配电装置应设RCD条文,严格遵守国家规范。
问了别人室外配电箱要不要做接地,答:需要。
此时室外就变成了TT制。
     
 楼主| 发表于 2012-10-23 22:35:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2012-10-23 22:41 编辑

变压器主开关设置G保护零序互感器加在哪,让我有些牵强想到TN-C的前半段也可以加零序互感器,TN-C系统不能加剩余漏电是不是有些绝对或者偏差?
互感器.jpg
发表于 2012-10-25 14:50:43 | 显示全部楼层
按新版低规PEN线是不能断开的 只有用3P
     
发表于 2012-10-25 17:16:57 | 显示全部楼层
你说的ATS必须4P无疑,大鼻山说的没错。
此后TN-C需转为TN-S---也就是系统要用TN-C-S
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则