账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7466|回复: 6

[求助] 一个规范和图集都没有的规定的问题,但是在施工中经常遇到,求各位仁兄帮忙解答

[复制链接]
发表于 2012-10-22 22:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅小区室外总体设计中,经常会遇到电缆沟与水暖沟有交叉的地方,这种情况我就不知道怎么处理了,每次施工队都会问这个问题,我翻遍国标和各地其它图集都无任何和这个有关的,请问这种情况到底应该怎么处理才是最安全可靠的?
发表于 2012-10-22 22:22:13 | 显示全部楼层
GB50289-98《城市工程管线综合规划规范》找找看
 楼主| 发表于 2012-10-22 22:38:01 | 显示全部楼层
找了,没有。
发表于 2012-10-22 22:49:16 | 显示全部楼层
交叉就一个谁上谁下,然后垂直间距的要求了,难度还要啥别的吗?看看GB50289-98的第2.2.11条和表2.2.12能否满足你的要求
 楼主| 发表于 2012-10-23 00:53:44 | 显示全部楼层
室外电缆沟1米深度,水暖沟1.2米深度,按照你说的规范,电在上,水暖在下,这块地面要挖2米多深了,水暖沟突然从这里挖这么深,管子都弯下去,在弯上来{:sweat:}这样可以吗?有实际施工案例没,大概说说你设计过的或者你参与过的具体施工怎么处理的?比如电缆沟在上,两沟交叉处垂直距离留多少?中间需要不需要有啥特殊处理方法?这样施工是否合理?
     
发表于 2012-10-23 08:20:48 | 显示全部楼层
什么样的水暖沟?表述不清,我也没见过这样的名词。热力管沟?排水沟?可否用管道代替?

两沟交叉时,常规办法是其中之一改为管道穿越。
     
发表于 2012-10-23 08:30:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 闻见知行 于 2012-10-23 08:31 编辑

一般设计时要通过规划来避免较深的沟的出现交叉,我见过深达6米的隧道不止一个项目,内有电缆及水管,而且设在厂区的中部,这些工程就是在设计时避免出现雨水等其他管道交叉实现的。
     提醒:国外设很深的综合管沟常见,国内这么设计可能被认为白痴。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则