账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10245|回复: 7

[求助] 水平桥架里怎样固定电缆

[复制链接]
发表于 2012-10-21 20:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
师傅们:水平桥架里怎样固定单根大截面电缆,桥架里能叠放多根单根大截面电缆吗?请赐叫回复要全委点。。。。。
     
发表于 2012-10-22 14:16:32 | 显示全部楼层
多根单根大截面电缆?甚意思?到底是多根还是单根?
 楼主| 发表于 2012-10-22 21:04:04 | 显示全部楼层
都是单根1X200平方的电缆48根,和1x95平方电缆12根,能叠放吗,要多大电缆桥架,线硬不好放,请赐教!!!
发表于 2012-10-23 01:00:01 | 显示全部楼层
{:funk:}卖电缆的吗?这么多电缆还是单芯的 这么多单芯电缆敷设到一个水平电缆桥架里,涡流效应应该很厉害吧{:sweat:}
     
发表于 2012-10-23 08:15:28 | 显示全部楼层

三个疑问:
一、那是单电缆,而不是单电缆;
二、1X200是哪国电缆?我国常规应是185或240;
三、这是什么工程?用在什么场所?是设计院出具的设计图纸,还是施工队自己想这么干?是否考虑涡流消除措施、弯曲半径、容积系数……
     
发表于 2012-10-23 14:46:42 | 显示全部楼层
如为单芯,每个回路一组绑扎在一起,水平桥架内允许无间距安装,不同回路间不必分别固定。填充率不大于40%即可。干线电缆宜单层,否则降容严重
     
发表于 2012-10-23 14:52:12 | 显示全部楼层
为最大可能降低涡流效应,电缆绑扎是有讲究的。具体请参考多年前《建筑电气》的一篇文章。
发表于 2012-10-25 10:35:44 | 显示全部楼层
人家是施工单位。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则