账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16669|回复: 29

[求助] 高层办公楼走道要走电缆也要走BV电线,请问。。。。。

  [复制链接]
     
发表于 2012-10-20 21:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
高层办公楼走道要走电缆也要走BV电线,请问这两种不同导线可以共用线槽或者桥架吗? 规范好像没有规定。
     
发表于 2012-10-20 22:48:14 | 显示全部楼层
违反低规,耐压等级不同
     
发表于 2012-10-30 09:26:31 | 显示全部楼层
二楼说的不错
     
发表于 2012-10-30 09:46:05 | 显示全部楼层
蛋疼,不都是220/380的电压吗,不走一起难道还分两个桥架?有这样做的吗
     
发表于 2012-11-2 11:03:21 | 显示全部楼层
应该是可以,新的低规中第5.6.9条 相同电压的电缆并列明敷时,电缆的净距不应小于35mm, 且不应小于电缆外径;当在桥架、托盘和线槽内敷设时,不受此限制。

1kV及以下电力电缆及控制电缆与1kV以上电力电缆宜分开敷设。当并列明敷时,其净距不应小于150mm。
08D800-6 P67中第11条均说明了 不同电压主要是1KV这个分界线。
如果楼主的电缆/线中存在08D800-6中的情况时,不想另行起桥架那就还是加隔板吧。
发表于 2012-11-2 11:19:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-11-2 13:17:40 | 显示全部楼层



   
有的是,我真怕你那小BV线被我的大电缆给带断了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2012-11-2 14:07:36 | 显示全部楼层
回复 2# 闻见知行

怀疑 7.1.4 条规定的原意,并非如此。
     
发表于 2012-11-2 14:11:02 | 显示全部楼层
回复 7# 谷香兰罗

小BV线、小电缆,共用电缆槽盒(GB 50054-2011《低规》2.0.26),问题不大吧?
     
发表于 2012-11-2 14:47:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 闻见知行 于 2012-11-2 14:50 编辑

回复 9# 尺短寸长
BV-450/750,VV-0.6/1kV,YJV-0.6/1kV不仅耐压不同,而且允许温升不同,如果敷设在一起允许温升如何考虑是个问题,按最低的吗?如按最低的温升考虑,温升允许高的无载流量表可供使用。
     
发表于 2012-11-2 14:57:41 | 显示全部楼层
按允许温度相同布置:
BV-450/750、VV-0.6/1kV,布置在一起;
BYJ-450/750、YJV-0.6/1kV,布置在一起。
     
发表于 2012-11-2 15:04:51 | 显示全部楼层
7. 1. 4 在同一个槽盒里有几个回路时,其所有的绝缘导线应采用与最高标称电压回路绝缘相同的绝缘


它原本含意是否会是:
7. 1. 4 在同一个槽盒里有几个回路时,其所有的绝缘导线(电线/电缆)应不低于最高标称电压回路最低的绝缘水平
     
发表于 2012-11-2 15:55:58 | 显示全部楼层
回复 12# 尺短寸长

同槽盒,需要相同绝缘
这里说的绝缘是指绝缘材料还是耐压水平?
我认为二楼说的耐压水平更合理些
     
发表于 2012-11-2 16:11:35 | 显示全部楼层
已经得到编制组有关编制人员口头答复:允许11#楼的做法。
     
发表于 2012-11-2 16:20:22 | 显示全部楼层
注意:
电缆槽盒允许;
电缆托盘、电缆梯架不允许。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则