账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17222|回复: 22

[求助] 电容器柜的补偿功率怎么确定

  [复制链接]
发表于 2012-10-17 15:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如同,电容器柜做无功补偿用,其提供的无功补偿功率怎么确定?
360截图20121017145526593.jpg
发表于 2012-10-17 16:00:17 | 显示全部楼层
补偿变压器容量的20~30%,看本地供电局的规定了,
楼主的补偿柜没有单相补偿么?
 楼主| 发表于 2012-10-17 16:46:09 | 显示全部楼层
回复 2# seaman228

虽然是楼主上的图,但不是楼主做的啊,新手而已,这个20%-30%规范上有规定么?只看供电局说事么?
发表于 2012-10-18 11:21:37 | 显示全部楼层
计算出来功率因数 知道有功功率 然后计算出来无功需求量
看下边主要负载是啥负载 选择电容器额定电压  一般选电容器额定电压都选的高一点如450  计算出来装机容量
一般情况下装机容量 和输出容量都写出来
发表于 2012-10-18 11:24:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 单博博 于 2012-10-18 11:28 编辑

如 (480*480)*(1-0.07%)/(400*400)=?×无功需求量 就是你电容器要装机的容量
前边是 1.jpg 3.jpg 20000.jpg 电容器选择电压 中间是电抗率  后边是系统电压 或者是运行电压
     
发表于 2012-10-18 11:49:36 | 显示全部楼层
1-0.07%,%该去掉
 楼主| 发表于 2012-10-18 12:01:28 | 显示全部楼层
回复 4# 单博博
非常感谢你的热情回答。
1、一个工厂里电气设备很多,要算出逐一每个电气所需要的无功功率么?   
2、 “(480*480)*(1-0.07%)/(400*400)=?×无功需求量 就是你电容器要装机的容量”这个公式是经验还是规范里规定的啊?
3.我的意思是有没有这样的对应关系,例如2楼的“补偿变压器容量的20%-30%”?
发表于 2012-10-18 13:44:37 | 显示全部楼层
20%  30%民用还凑合 工业基本上都不够,
要按功率因数效率计算 不能估算 估算肯定是不准确的
     
发表于 2012-10-18 17:06:53 | 显示全部楼层
工业的你最好别估算,算算单个设备的无功吧
发表于 2012-10-22 11:05:15 | 显示全部楼层
你上边不是写着型号 单组容量74kvar一共 6组 总容量444kvar
     
发表于 2012-10-22 14:14:36 | 显示全部楼层
民建20-30%大多偏高
发表于 2012-10-22 14:33:31 | 显示全部楼层
一般大多数都偏高 高宗比低好 装机容量少了就没法整了
发表于 2012-10-22 14:36:32 | 显示全部楼层
严格去算很复杂,特别是采用电抗的设计方案,要记入额定电压、电抗的影响,本地供电局提供的范围为20~40%,很大,需试算。
发表于 2012-10-22 14:51:44 | 显示全部楼层
这个与采用电抗器不电抗器没关系吗
不采用电抗器你电容器电压也选用450v
采用7%选用480采用 14电压 525v
你知道大概功率因数 效率 然后计算下无功需求量 然后串联电抗器以后 电容器电压选的都高一点 然后“(480*480选择电容器额定电压)*(1-7%)/(400*400运行时候实际电压)=?×无功需求量 出来就是装机容量
发表于 2012-10-22 16:13:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则