账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7858|回复: 10

[问题探讨] 晒晒的消防广播的设计距离,看有没有考虑声压大于环境15db?

[复制链接]
     
发表于 2012-10-16 11:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
发现不少人似乎不算声压的大小,太不妥当了。
     
发表于 2012-10-16 11:35:53 | 显示全部楼层
还真没算过,一般按规范的规定做的。
     
 楼主| 发表于 2012-10-16 11:39:39 | 显示全部楼层
5.4.2 火灾应急广播扬声器的设置,应符合下列要求:

5.4.2.1 民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所,每个扬声器的额定功率不应小于3 W,其数量应能保证从一个防火分区的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m。

5.4.2.2 在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15 dB。

5.4.2.3 客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于1.0 W。
     
 楼主| 发表于 2012-10-16 11:40:45 | 显示全部楼层
回复 2# jychen1
规范也有声压要求。
发表于 2012-10-16 12:20:55 | 显示全部楼层
回复 3# 闻见知行


    一般都不算,就满足火灾自动报警系统设计规范GB50116-98  5.4.2.1 和民规JGJ16-2008 16.6就可以。具体怎么设置查一下常用数据04DX101-1   16-1 就OK了

好多图纸连广播系统功放容量都不算。就拷个原有的系统图错误的功放也往上一粘。
发表于 2012-10-16 12:55:35 | 显示全部楼层
不知如何计算。。。
发表于 2012-10-16 14:07:15 | 显示全部楼层
环境噪声多少,没法定

点评

赞成!  发表于 2014-12-1 11:05
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2012-10-16 15:23:06 | 显示全部楼层
这个声压怎么算啊?
发表于 2012-10-16 16:55:24 | 显示全部楼层
这个还真不知道怎么算,我的设计设计都是满足距离要求就好了~~~
     
 楼主| 发表于 2012-10-16 17:01:16 | 显示全部楼层
5.4.2.1误导了太多人,删去为好,只要求声压要求即可
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则