账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10724|回复: 7

[求助] 这种情况需用系数应该怎么取?

[复制链接]
     
发表于 2012-10-13 22:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
酒店屋顶5台电梯,一台消防电梯,4台普通电梯,这4台普通电梯采用一个双电源箱,请问计算这个4台电源的双电源箱计算电流的时候,需用系数是1.0吗?如果不是1.0那么应该是多少?或者建议取多少?
     
发表于 2012-10-13 23:19:09 | 显示全部楼层
回复 1# woshichuizi

4台普通电梯采用一个双电源箱,计算这个4台电源的双电源箱计算电流的时候,需用系数肯定不是1.0。
建议按照《工业与民用配电设计手册》第三版 P6 表1-3中电梯Kx取值。
发表于 2012-10-14 12:01:34 | 显示全部楼层
好象没有搞清楚。
     
发表于 2012-10-14 12:24:57 | 显示全部楼层
算ATS箱子1和0.8都行。归组计入变压器时上系数低点
     
发表于 2012-10-14 12:42:46 | 显示全部楼层
多少套客房归类,多少电梯归类,多少风机归类,多少排水泵归类,多少厨房归类,多少餐厅归类,冷冻机机房归类,最后取系数归类计入变压器,末端配电箱计算一般0.8,如下是电梯归类计入变压器:
111.jpg
发表于 2012-10-14 13:28:49 | 显示全部楼层
好象还没有搞清楚。

4台电源的双电源箱计算电流的时候,需用系数用1.0或者0.8,电流是按哪个算,
是电梯的铭牌电流,还是所配保护开关的整定电流。

《手册》与《技术措施》中需要系数的取值范围为0.18~0.5,或者0.2~0.5,
指的应该是计算变压器容量用的,能否用于双电源箱开关整定电流的确定。

好象都还没有搞清楚。
     
发表于 2012-10-15 10:53:04 | 显示全部楼层
回复 6# gblgb


         箱子总电流按铭牌1h、0.5h工作制算或长期连续工作制额定电流1.4~2倍x需要系数(0.8或者1.0);
  《手册》与《技术措施》中需要系数0.18~0.5,或者0.2~0.5,是算变压器用,不能用来算双切箱开关整定,越靠近末端配电箱应该越考虑多台同时最大负荷出现的工况。
      李总是这样么?我是不懂了。。。呵呵
发表于 2012-10-15 11:22:53 | 显示全部楼层
“按铭牌1h、0.5h工作制算或长期连续工作制额定电流1.4~2倍”,是算单台电梯保护开关整定电流;
所有电梯保护开关整定电流之和x需要系数(0.8或者1.0),是算进线开关整定电流。
电梯台数越少,所用越频繁,系数要适当高一些。
不知这样解释是否准确。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则