账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9568|回复: 9

[求助] 求助“带漏电保护的断路器安装位置

[复制链接]
发表于 2012-9-27 15:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电源总进线处的总配电箱(柜)处设置带漏电保护的总断路器是设置在总断路器处还是在分断路器处?
     
发表于 2012-9-27 15:54:56 | 显示全部楼层
回复 1# LGQ庆

都可以,关键看正常泄漏电流
发表于 2012-9-27 16:13:30 | 显示全部楼层
回复 1# LGQ庆

如果正常情况下泄露电流比较大,剩余电流检测器安装在总配电柜进线或出线回路上时,动作电流难以整定,可将动作电流值适当放大,也可在下级配电箱进线或出现回路中安装剩余电流检测器。
发表于 2012-9-27 19:47:35 | 显示全部楼层
剩余电流动作值不能整定大了,《低规》要求不大于0.3A。
 楼主| 发表于 2012-9-28 08:44:50 | 显示全部楼层
我的意思是常规或者设计规范上有没有明确,漏电装置是在总断路器上好还是下面的各分路断路器上好?动作电流值什么的暂不用管它
发表于 2012-9-28 10:12:10 | 显示全部楼层
6.5.2   住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
7  每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。
 楼主| 发表于 2012-9-30 12:55:47 | 显示全部楼层
这个是什么设计规范?
     
发表于 2012-9-30 16:21:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-9-30 16:24 编辑

回复 7# LGQ庆

6楼引用的是旧规条文,已被新规范取代。
其出处是《住宅设计规范》GB50096-1999(2003版)。

现行规范为GB50096-2011
8.7.2   住宅供电系统的设计,应符合下列规定:
6  每幢住宅的总电源进线应设剩余电流动作保护或剩余电流动作报警。
发表于 2012-9-30 16:51:43 | 显示全部楼层
住宅的话,可以看看住宅建筑电气设计规范6.3.1条的条文说明的规定。
发表于 2012-10-26 10:27:02 | 显示全部楼层
在保护电路中,漏电保护是必须的,也可以进行漏电流测试,可以测试漏电动作电流,漏电不动作电流以及漏电动作时间。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则