账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18251|回复: 7

[问题探讨] 封闭楼梯间可否做配电箱的问题

[复制链接]
发表于 2012-9-24 16:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《建规》7.4.2-3 除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不应开设其它门窗洞口;
情况:有一新建多层宿舍楼,各层中间有一走廊。设计在底层封闭楼梯间无楼梯处设配电柜(明),由配电柜放射性供电引上至各楼层箱(带电表)(暗),楼层箱设于封闭楼梯间靠防火门边的侧墙上。如此设计,可否?有无违规?或者楼层箱设走廊上?
发表于 2012-9-26 09:01:53 | 显示全部楼层
同问啊,一样的情况,走廊一面是外墙,宿舍一面全是卫生间,电表箱没地方放了。我打算放楼梯间了
发表于 2012-9-26 09:30:20 | 显示全部楼层
我根据建规理解,封闭楼梯间的内墙上不应开设其它门窗洞口,目的是着火时防止烟气进入封闭楼梯间影响疏散,楼层箱,配电柜应该都不影响吧。另外 配电柜明装,如果不影响建筑的疏散宽度,应该也没问题
 楼主| 发表于 2012-9-26 17:04:41 | 显示全部楼层
有实例:楼层间的电表箱发生电气火灾,把20多人围困在楼上。{:dizzy:}
现在决定:一层不做封闭楼梯间,楼梯连上门厅作为一个防火分区,可直通室外。在底层楼梯间无楼梯处设配电柜(明),楼层箱(暗)设于走廊上。{:biggrin:}
发表于 2012-9-26 22:21:46 | 显示全部楼层
电箱明装在楼梯下面是可以的
     
发表于 2021-1-8 15:50:01 | 显示全部楼层
我现在也遇到这问题
一时找不到相关规范依据
     
发表于 2021-1-8 16:29:18 | 显示全部楼层
住宅估计勉强可以,其他不行
     
发表于 2021-1-8 16:42:45 | 显示全部楼层
为啥不考虑设个电井呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则