账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12351|回复: 7

[问题探讨] 家用220V线路中零线电流怎样求?

[复制链接]
发表于 2012-9-24 11:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
三相中 负载平衡时中性线电流为零,负载不平衡时为三相电流矢量和。那在单相220V线路中零线电流怎样计算呢
     
发表于 2012-9-24 12:05:29 | 显示全部楼层
首先“零线”这个术语早已淘汰了,再有,我都不知道该怎样回答了,难道你是指要考虑谐波对电流的影响时中性线上的电流?
发表于 2012-9-24 12:21:17 | 显示全部楼层
单相电路中,正常情况下L=N,有剩余电流时,L=N+PE
发表于 2012-9-24 12:46:33 | 显示全部楼层
没有这种说法啊,是中性线吗?
发表于 2012-9-24 14:51:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-3 20:14:09 | 显示全部楼层
220伏电器,零线与火线电流相同;三相四线制,三相平衡时,零线中没电流,三相失衡时,零线中有电流,在接地良好情况下,零线无电压。随着电气设备的多样性,零线电流有逐步增大的趋势,这个可以用数字万用表测电流数值验证一下。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 需要纠正认识哦。

查看全部评分

     
发表于 2012-10-4 15:40:32 | 显示全部楼层
家庭单相回路中,N线电流就等于L线电流。
     
发表于 2012-10-4 16:52:33 | 显示全部楼层
220伏电器,零线火线电流相同;三相四线制,三相平衡时,零线中没电流,三相失衡时,零线中有电流,在接地良好情况下,零线无电压。随着电气设备的多样性,零线电流有逐步增大的趋势,这个可以用数字万用表测电流数值验证一下。millerworsh 发表于 2012-10-3 20:14


存在的几个问题,需要纠正:

1、零线火线——请用正确的术语“中性线”和“相线”。

2、220伏电器,零线火线电流相同——
1)正常情况下且忽略剩余电流的情况下,才能有如此结论;
2)正常情况下:I(L)=I(N)+I△n(剩余电流);
3)故障情况下:需视不同故障情况而定,仅在“220伏电器”回路发生“L-N”单相短路才可认为Id(L)=Id(N),发生接地故障全然不是。

3、三相四线制,三相平衡时,零线中没电流——认为“三相四线制,三相平衡”就能使其“中性线”电流为零,属于概念有误。

4、在接地良好情况下,零线无电压—— 认为“接地良好”就能使其“中性线”对地无电压,属于概念有误。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则