[求助] 关于电缆桥架层间距的问题

  [复制链接]
     
发表于 2012-9-17 08:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范中有电缆桥架层间距不小于300mm,指的是上层底到下层底,还是上层底到下层顶呢?
     
发表于 2012-9-17 08:54:51 | 显示全部楼层
我认为间距指的是桥架间净空,即“上层底到下层顶”。
请教下楼主所说的该条款出处?
发表于 2012-9-17 10:32:52 | 显示全部楼层
回复 2# yangyang7201


    在《民用建筑电气设计规范》JGJ 16—2008 P94
     
 楼主| 发表于 2012-9-17 11:28:51 | 显示全部楼层
而且规范写的是应,所以得搞清楚,而且涉及到占用吊顶的标高,不知道有没有一个明确的说法
     
发表于 2012-9-17 11:32:54 | 显示全部楼层
《民规》这一条没注意过,也没有按照这一条执行过。
     
发表于 2012-9-17 12:19:25 | 显示全部楼层
不是指净距离。应当是指上层电缆桥架底部至下层电缆桥架底部;或者指上层电缆桥架顶部至下层电缆桥架顶部
     
发表于 2012-9-17 12:20:42 | 显示全部楼层
大家看看电缆敷设的国标图集就明白了
     
发表于 2012-9-17 12:46:52 | 显示全部楼层
回复 7# 大鼻山

对于这个问题还真是没有一个非常准确、清晰的概念!
谢谢鼻总指点!
发表于 2012-9-17 12:53:19 | 显示全部楼层
这条是对电缆敷设及维护是空间的要求,300的空间足够手伸进去操作。指的是净距。
如果是上层底对下层底的话就可以的话,当下层桥架采用800X300(宽X高)的桥架,岂不是下层桥架顶碰着上层桥架底都满足规范要求?这显然不合理。
应该很好理解。
     
发表于 2012-9-17 13:06:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2012-9-17 13:07 编辑

若单纯看操作是否方便,则越宽越好,比如500或1000岂不比300更方便操作?但也得考虑建筑往往很紧张的实际空间吧?
“不小于300”,并不等于恰好就是300。你的800*300为什么非要往300的间距里塞呢?
其实,大家去看看电缆敷设中的电缆支架制作图,就明白其中道理了。
发表于 2012-9-17 13:27:17 | 显示全部楼层
不是“800*300非要往300的间距里塞的问题”。
而是“按照间距300指的是上层底对下层底的理解,当下层桥架采用800X300(宽X高)的桥架时,可以推论出,按照下层桥架顶碰着上层桥架底施工安装,仍能从文字上满足规范的要求这一荒谬结论。”
所以可以反证这样的理解是不正确的。
正确的理解应该是间距300指的是净距。
     
发表于 2012-9-17 15:52:48 | 显示全部楼层
图集中不是净距,这怎么解释??
发表于 2012-9-18 09:20:53 | 显示全部楼层
[quote]图集中不是净距,这怎么解释??
ffpdilt 发表于 2012-9-17 15:52 [/quo


根据你的问题,可以作如下推论:
1、你看过图集;
2、图集中有桥架分层的做法;
3、该做法按底到底标注;
4、这个标注刚好是300.
5、根据图集中的做法你认为这个300的间距,就是规范中规定的300.

关键在第5点,没有那条规范或图集中的条款认定可以将图集中的300和规范中的300等同起来(我得承认关于桥架间距的问题我没看图集,而且我认为有空间感就可以分析的问题不需要看图集。如果真有这样的认定,就不能解释我在9楼提出的情况,那么,这样的规范、条款就是不严密的。)。
说到底,图集中的300和规范中的300,只是刚好数值相等而已。真正的施工还得按实际情况来。
发表于 2012-9-18 09:26:57 | 显示全部楼层
谨以此贴献给曾教过我“书是死的,人是活的”的刘二哥!
     
发表于 2012-9-18 09:30:26 | 显示全部楼层
若为净间距,则300的要求,对于建筑空间而言,往往过于苛刻了。
总之,理解为净间距不太恰当