账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7734|回复: 9

[求助] 变配电室在道路下,可以不

[复制链接]
发表于 2012-9-14 18:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
情况:某地块设地下变电所,变电所部分在该地块主道路的小面。有没有关系? 道路一般有很多集水坑,这样算经常积水的场所?
     
发表于 2012-9-15 20:49:20 | 显示全部楼层
是地下一层内,还是地埋式?
     
发表于 2012-9-15 21:27:03 | 显示全部楼层
没有严格的可以不可以。跟你们的建筑、结构、暖通专业商量好
 楼主| 发表于 2012-9-17 09:58:48 | 显示全部楼层
是地下一层。 大鼻山 的意思 做好通风,排水即可?
     
发表于 2012-9-17 10:00:45 | 显示全部楼层
要是上海、江苏无锡的工程,楼主就得看看这个帖。
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-24480-1-1.html
 楼主| 发表于 2012-9-17 11:15:21 | 显示全部楼层
回复 5# yangyang7201


    安徽的  公建
发表于 2012-9-17 13:03:09 | 显示全部楼层
可以做。只需做小区总平设计的时候,让给排水专业设计集水坑时躲开配电房位置。让结构设计沉降缝、后浇带时躲开配电房位置,让通风设计出地面的风井不挨着配电房就行了。
 楼主| 发表于 2012-9-20 12:50:52 | 显示全部楼层
受教。。。
发表于 2012-9-20 15:56:35 | 显示全部楼层
做好防水 就可以了吧
发表于 2012-9-21 11:06:15 | 显示全部楼层
做好排水,排风就没问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则