账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9473|回复: 8

[问题探讨] 为什么总跳总漏电断路器?

[复制链接]
发表于 2012-8-29 15:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
咨询个断路器跳闸问题:
一条住宅干线,带了5个电表箱,每个电表箱带9个住户。
住宅干线在负一层设置了一个总漏电断路器(500mA,0.5S),表箱总开关为3P塑壳开关。户内插座回路带漏电(30mA,0.1S)。
现象:户内装修出现故障时,总跳总漏电断路器,而非户内漏电断路器。一跳闸就是整条干线没电,停电范围太大了。
说明:总漏电开关应该没有问题,换个好的上去还是会跳闸。干线施工不怎么好,AB相绝缘电阻只有40KΩ左右。
     
发表于 2012-8-29 16:28:21 | 显示全部楼层
如有可能:
1)改为每个表箱总开用漏电开关,干线前总开采用普通断路器
2)检查并排除干线漏电问题
     
发表于 2012-8-29 16:33:15 | 显示全部楼层
总漏电断路器应该是4P的。
发表于 2012-8-29 16:49:07 | 显示全部楼层
老问题了,到这里看看,还没见有最后的结果回复
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=1
发表于 2012-8-30 06:57:05 | 显示全部楼层
AB绝缘差,并不会导致RCD动作,因为AB之间漏电,并不产生剩余电流。查查总RCD的基础漏电(剩余电流)值,如果基础漏电已经到400mA,分支稍有漏电,就会动作。

还有,不是4P, 而是3P+N,总入线的中性线不宜有活动触点,以免断N。

就目前现场情况,不彻底排除干线问题的前提下,能否将总RCD换成延时型的?但这终究不是彻底解决问题的办法。
     
发表于 2012-8-30 09:55:40 | 显示全部楼层
从电气维修安全考虑,在TT系统中住宅干线的总漏电断路器应具隔离功能,该4P漏电断路器的中性极应与相线各极一同分合(N极先合后分)。
发表于 2012-8-30 12:47:44 | 显示全部楼层
总漏电断路器跳不一定是漏电的问题。
     
发表于 2012-8-30 12:50:00 | 显示全部楼层
这个问题我也碰到,最后没办法,拆了漏电。老跳被骂死了。你不设计又违反强条。
发表于 2012-8-30 23:20:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 蓝盒子 于 2012-8-30 23:23 编辑

遇到一个工程有类似情况,据施工现场电工介绍,建筑进线总断路器(带漏电保护300mA)总是跳闸,后面据检查发现是有一层楼的空调柜机中性线接头松动,安装好之后,运行了一天没有再跳闸。
工程配电系统:总箱放射式配电到下一级为各层的照明箱,照明箱进线开关未设置漏电保护,插座回路设30mA漏电保护。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则