账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 32131|回复: 10

[求助] 干式变压器和低压柜共用一个房间,可以用负荷开关代替环网柜吗?

[复制链接]
发表于 2012-8-29 15:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
前些日子做了个食堂浴室电气设计,设了个配电室,内有环网柜,干式变压器和低压柜。今天甲方要求不要环网柜了,在墙上装个负荷开关,但我们只在有单独变压器室的时候才这么做。甲方问有什么危害没有,我查了半天也没查到,不知各位专家的通常做法是什么?
     
发表于 2012-8-29 15:47:12 | 显示全部楼层
负荷开关?没有熔断器作短路保护吗?
发表于 2012-8-29 15:56:54 | 显示全部楼层
从深圳到西藏,有钱的人坐飞机去,钱少一点的坐火车去,没钱的驴友走着去,,
有一种架空线终端杆上用的跌落熔断器+负荷开关你可以考虑。
 楼主| 发表于 2012-8-29 16:16:55 | 显示全部楼层
是负荷开关+熔断器的
     
发表于 2012-8-30 08:36:54 | 显示全部楼层
只要你们当地供电部门许可,可以在单独变压器室这样做。很多工业项目都这样过
发表于 2012-8-30 12:51:50 | 显示全部楼层
只要当地供电部门允许,确实很多厂房这样做,甚至只设一把刀,目地仅是检修时提供一个现场明显可见的断点。
 楼主| 发表于 2012-9-4 16:48:37 | 显示全部楼层
这个配电室总共就50平米,5米多宽,瘦长,单排布置,因为空间太小,干式变压器和4个低压柜还是紧贴在一起的,进门一米多就是环网柜,10KV,如果改成负荷开关+熔断器,相当于进门就是裸露的10KV开关。这个工程是个大工厂,车间都是有单独变压器室,都是负荷开关+熔断器或隔离开关,所以甲方才觉得没必要单独买环网柜。但这种小配电室,我们主任工也认为裸露的开关不是合理方案。
发表于 2012-9-4 17:27:01 | 显示全部楼层
难道就一个裸开关外面弄个围栏么……
     
发表于 2012-9-4 19:13:39 | 显示全部楼层
回复 1# 熊花花

不用计量?--说明上级10kV 配电也是用户的
如果这样且上级10kV 配电离得不远,
负荷开关可以的,熔丝个人认为上级保护就可以了,可以不要
     
发表于 2012-9-5 00:48:42 | 显示全部楼层
问个问题中置柜里面能放置手车式负荷开关么?
 楼主| 发表于 2012-9-5 11:22:33 | 显示全部楼层
跟供电局接口应该在总降,我这里的电源是从区域变来的,跟供电部门没关系,这也是工业院的好处之一吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则