账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9148|回复: 5

[规范条文] 油浸变压器室 灯具选用的问题

[复制链接]
     
发表于 2012-8-27 11:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
弱弱的问问 规范上有说法么?

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
gdx8785 + 8 灯具无特殊要求

查看全部评分

     
发表于 2012-8-27 11:57:04 | 显示全部楼层
查<<10kV及以下变电所设计规范>>........
     
 楼主| 发表于 2012-8-27 15:43:17 | 显示全部楼层
回复 2# gdx8785


    我是没找到,之前我好像在哪里看到过,变压器室加蓄电池的灯具需要是防爆灯具,后来画图的时候,有人要求我用防爆灯
     
发表于 2012-8-27 17:18:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-8-27 17:20 编辑

油浸式变压器内充填的是绝缘油,当油变过热超出承受极限时,会出现“喷油”或“漏油”等现象。因此,油浸变压器室属于火灾危险性场所,而非爆炸危险性场所。
在火灾危险性场所使用防爆灯具属于不合理选型。
发表于 2012-8-27 20:31:34 | 显示全部楼层
变压器室一般照明最低照度20LX,对灯具没有提出殊要求。
     
 楼主| 发表于 2012-8-28 11:13:11 | 显示全部楼层
回复 4# yangyang7201


    有道理 ,有道理
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则