账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7889|回复: 9

[问题探讨] 大设备的需要系数

[复制链接]
     
发表于 2012-8-16 10:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对于功率较大的设备,负荷计算一直让人头痛,按设计手册的算法结论正确的少,错误的多,例如按下面的做法:
负荷计算2.jpg
     
 楼主| 发表于 2012-8-16 10:30:49 | 显示全部楼层
最明显的例子是大型压力机,4~5台,每台可达500kW以上,按上述算法变压器大的太多,因此我们按实际的经验值进行计算,以和实际一致。
但经常碰到无实际可参考的例子,下表是同事的取值,真是难以确定取值是否合适,各位有什么建议?
负荷计算1.jpg
     
 楼主| 发表于 2012-8-16 10:34:34 | 显示全部楼层
1,2,6,7,9为单台设备
     
发表于 2012-8-16 11:37:30 | 显示全部楼层
很多大型设备本身就是由一系列小设备组成的。因此,严格说,单台大设备本身功率就需要打个折的。
理论上,应当实测功率(或电流)才准确,否则永远都是蒙着来
     
发表于 2012-8-16 13:59:34 | 显示全部楼层
前几天做一个工程,也遇到了类似的情况。最大的设备单台620KW/380V。查遍手头的所有资料几乎均无需要系数等技术参数,最后不得已,自己规定了设备的功率因数按电机的0.8,需要系数按0.9~1,以甲方确认的形式开展下一步工作。否则书上技术参数查不到,甲方也不知道,设计师不能干等着啊。
发表于 2012-8-16 14:04:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-8-16 14:09:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-8-16 14:11:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-8-16 14:13:07 | 显示全部楼层
赞同使用“利用系数法”。
     
发表于 2012-8-16 23:18:49 | 显示全部楼层
关键是利用系数法也必须查到利用系数才可以啊。否则还是等于零,非常规设备的利用系数是不容易查到的。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
大鼻山 + 5 是的

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则