账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8050|回复: 5

[求助] 请问一下 在有景观水池 电缆绕不过的时候 大家一般是怎么做的呢

[复制链接]
     
发表于 2012-8-16 00:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问一下各位老师:当电缆敷设的时候   遇到景观水池拦路  这个时候假如绕过去造价会高出很多 而且 景观水池抵在了两个建筑散水位置都      

所以这个时候想敷设电缆   我想着两种办法 一种就是用防水电缆  但是防水电缆肯定造价也不低  还有另一种就是直接敷设在水池底  毕竟景观水池还没有做   假如结构能处理好的话  我觉得就是普通电缆穿管应该没什么问题吧

请各位老师帮拿拿注意   遇到这个情况的时候 一般都怎么进行处理

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2012-8-16 07:50:01 | 显示全部楼层
有点意思,又想事情得到解决,又怕花钱,哪有两全其美的办法。特殊情况必须特殊解决。用防水电缆不可取,你是整根电缆都是防水电缆还是只在过水池的部分用防水型?两者接头怎么处理?所以我觉得最可行的就是绕,无非是多花点钱浪费点电缆。比如绕不过去,那就深埋,电缆从池底下穿过去。不是绕就是深埋,别无它法,采用防水电缆从水中过的方法万不可取。除非他就是给水池中设备用的电缆。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2012-8-16 07:56:10 | 显示全部楼层
还有一种办法,叫景观专业改设计,考虑预留各专业的出线口,看楼主的帖子水池都做到楼的边上了,对建筑没影响吗?这种只考虑效果美,不考虑实际使用合理的问题,是建筑景观专业的通病,恨不得做个空中楼阁。
     
发表于 2012-8-16 09:46:45 | 显示全部楼层
如果确定要做水池,还是事先绕行电缆较妥当。
发表于 2012-8-16 09:58:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 wosuwoxing 于 2012-8-16 10:06 编辑

对于大型园林,会出现这种情况的,水浅的地方可以穿管埋地,水深,有桥时,可沿桥敷设。如果都不能免除,只能在水中敷设电缆了。要注意特殊用电场所的安全。也有架空敷设的,但景区很少采用,不美观。
     
发表于 2012-8-16 14:06:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则