账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15726|回复: 15

[问题探讨] 电源进线的依据和系统形式的可靠性及经济性

[复制链接]
     
发表于 2012-8-11 20:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
以两个项目示意
询问1:第一张图对于A酒店是引入6路10kV还是引入2路10kV,B酒店及A酒店及其他组团都属于本次设计。总开关站设于B处。
引入2路做法就是设一大堆柜子具体做法就省略了。
引入6路就是做进线柜子+计量柜。
10kV的供电容量暂时不讨论考虑。
第二个图中的几种做法呢?
第一.jpg
第二.jpg
     
发表于 2012-8-11 20:55:02 | 显示全部楼层
回复 1# 老康阁楼

坐等答案!
发表于 2012-8-11 21:07:16 | 显示全部楼层
1、引入的10KV回路的多少要看用电容量和供电部门能给几条回路。
2、建议两回,建个10KV开关站,从这里向不同用电区供电。
     
 楼主| 发表于 2012-8-11 21:19:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2012-8-11 21:38 编辑

提问:1:同一开关站引出的2路算双电源么
      2:第一图引2路的,正好一路故障,对该单体来说,另一路上,哈哈挺好的。(同一开关站的2路,双电源么?)
      3:第一图引6路的,哪一个故障,低压母联投合闸,或者正好一半故障(电业外引入的一路10kV故障)就得总开关站倒腾了,这可是正儿八经的双电源(6路每一路看成是总开关站延伸)
      4:6路的10KV配电形式简单点,2路的多加了一级配电倒腾。造价哪个低呢?
      5:对于一些单体要求一路故障,另一路带所有负荷,如果上图变压器过大,1路10kv不够,变压器可放小,主要是用来讨论问题。
     
 楼主| 发表于 2012-8-11 21:26:34 | 显示全部楼层
6:经常提出的问题:1路10kV故障,另一路带百分之百负荷,那么这1路10kV故障,指的是从哪到哪,10kV配电或者环网形式之间,还是从35kV引来的10kV。
假设第一张图引入2路,请问1路10kV故障指的是什么,引入的2路还是地块外来的2路。什么叫一路10kV故障,指的是电业进线故障,还是用户站之间10kV各个回路点故障。
     
 楼主| 发表于 2012-8-11 21:29:52 | 显示全部楼层
第个图骗中的几种做法选择哪一种呢?这是一个单体嗯,(变压器容量大的话可以小点,讨论进线形式)
     
 楼主| 发表于 2012-8-11 22:10:36 | 显示全部楼层
回复 3# lhchen
B处开关站属于本次设计,别墅组团和商业组团不考虑,1路10kV大概供电容量在8000,假设按其他地区的12000来考虑,供电电业就给2路外引电源,那A呢,从B过6,还是从B来2?
     
发表于 2012-8-11 22:35:00 | 显示全部楼层
两路进线,分别配出,类似高压环网的意思。你要是一个开发商的项目,供电部门怎么可能按六路高压给你?肯定是一个开闭站,从开闭站在引出高压线
     
 楼主| 发表于 2012-8-12 01:04:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2012-8-12 01:14 编辑

回复 8# yjgabc我画了几个图:
q.jpg
a.jpg
z.jpg
     
 楼主| 发表于 2012-8-12 01:18:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2012-8-12 01:26 编辑

备注:上楼供电方案一和二,A站设不设联锁还要看供电局要求或者设计院提供不并列措施。供电局或者有考虑存在并列危险,有可能取消A站高压联锁,这不是我想讨论和了解,仅画了一个示意。
不知道为啥我想按方案三做,呵呵,那么假设在同一个单体内呢?
发表于 2012-8-12 15:33:44 | 显示全部楼层
老康先生的工程,供配电接线尽量简单、清晰,供配分明,一次设计,分期完成。
根据建筑总体布置(5-6处成组用电),用电容量(12MW以上),建35KV/10KV变电站为好。
建筑群各个独立建筑物内建10KV变电所。
发表于 2012-8-12 15:48:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-8-12 15:50:35 | 显示全部楼层
10KV开关站通常由两路电源进线,分别引自不同的变电站。单母线分段,设分段(也有称联络)断路器,分段运行。从不同母线段各引一路电源,称之双电源供电也不为过,只是安全等级上较从发电厂、变电站10KV配电母线上引来的较低。仅供参考。
     
发表于 2012-8-12 15:51:50 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-8-12 16:25:04 | 显示全部楼层
我觉得A对。就是方案一合适,至于方案三,要是这个建筑即A组团有多个变电站,那么三合适。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则