账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9023|回复: 6

[问题探讨] 火灾时门禁开门可以用断开总电源的方式吗?

[复制链接]
     
发表于 2012-8-6 14:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅项目,门禁与可视对讲共电源回路,此回路取自UPS后的一分支断路器,火灾时把此回路用接触器断开,让所有门禁与可视对讲电源断电,门禁打开,此方法可行吗?
发表于 2012-8-6 15:42:09 | 显示全部楼层
消防就是要求门禁断电开门的。但断电 也需要一个范围,不要把没火灾的房子也断开了。
     
 楼主| 发表于 2012-8-7 15:30:03 | 显示全部楼层
现在是施工后没做消防门禁联动,因此要变更,做法越简单越好,且小区比较小,这样做不违反规范吧?
     
发表于 2012-8-7 17:33:02 | 显示全部楼层
火灾发生时,财产安全相对于人员安全就不算个事儿了。为了人员疏散,能够可靠开门是终极目的。
设置相关规范条款也是为了达到这一目的。
     
发表于 2012-8-7 17:41:52 | 显示全部楼层
回复 1# tsml

做法可以,实际也是这么做最经济合理
发表于 2012-8-10 12:56:41 | 显示全部楼层
阴极锁不可以
     
发表于 2012-8-10 21:33:04 | 显示全部楼层


阴极锁是通电开锁,必须配备UPS。虽然一般住宅不会采用阴极锁,因为成本较阳极锁高,但楼上提醒极为重要!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则