[求助] 审图公司说抽屉柜建议:小开关放上面,抽屉柜一般按小大抽屉从上而下排列这对吗?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2012-8-3 18:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图公司说抽屉柜建议:小开关放上面,抽屉柜一般按小大抽屉从上而下排列这对吗?
     
发表于 2016-11-4 16:15:13 | 显示全部楼层
对,省电缆,方便维护(大抽屉较重)。
发表于 2012-8-3 18:47:49 | 显示全部楼层
审图公司说抽屉柜建议:小开关放上面,抽屉柜一般按小大抽屉从上而下排列这对吗?
完全赞同!如果大抽屉在上面,不光操作不方便,还容易出故障啊!
发表于 2012-8-3 20:22:24 | 显示全部楼层
审图公司的说法不一定是对的,柜子里的母线是在柜子的最上方,母线是电流汇聚和分配的地方,从减少柜内垂直小母线的发热情况来说,应该把大回路放在柜子的上部才是合理的,这样可以靠近柜子上方的母线,如果大回路放在下部,会有大电流通过柜内垂直小母线,散热状况不如放在上面效果好。
     
 楼主| 发表于 2012-8-4 00:24:34 | 显示全部楼层
{:sweat:}不对吧 这个垂直小母线上的载流量不因为你大断路器在上面或者下面而改变的,整个小母线上的电流时一样的
发表于 2012-8-4 11:08:58 | 显示全部楼层
{:titter:}这个道理想不明白吗?如果你把大回路放在下面,电流是从主母线上下来,经过垂直的小母线,再进抽屉里的断路器,电流在垂直的小母线上是从头到尾,如果大回路是在上面,电流只经过很短一段的垂直小母线就进抽屉了,整个垂直小母线上只有一小段承载大电流,所以发热状况就会轻。
此外,在建筑里低压配电柜上,出线电缆一般是采用电缆桥架敷设的方式,电缆桥架都是在上面的,如果大回路在上面,出线电缆也会短一点,如果大回路在柜子的下面,出线电缆会长上一两米,从节约用铜的角度来说,也是把大回路放在上面为好。
     
发表于 2012-8-5 12:20:53 | 显示全部楼层
新国标和IEC标准中均明确用接触器的双电源为CC级,小容量的接触器价格便宜而且体积小,性能和PC级一样,而机械寿命比PC和CB高了两个数量级(几十万次),小容量ATSE首选CC级。
目前的CC级,已经不再使用继电器搭接控制线路的形式,而是采用一台控制器加两个接触器的形式,目前深圳强电通科技是国内专业研发生产CC级ATSE控制器的企业。


呵呵



我通常还是大的放下面
     
 楼主| 发表于 2012-8-5 14:41:40 | 显示全部楼层
问了几个盘厂,他们说不管下出线还是上出线都是大的在下面,lingyan说的不对啊。
发表于 2012-8-5 18:00:18 | 显示全部楼层
我是从理论上帮你分析优缺点,实际当中确实没有人注意的这么细的问题,母线的载流余量都是很大的,如果是把大回路放在下面也不会有什么严重的问题,没有什么严格的对错,但是知道了本质,毕竟比不知道好。
lingyan说的不对,你也可以不听。{:lol:}
     
发表于 2012-8-5 18:04:41 | 显示全部楼层
施工图审查还提开关在柜子里位置,也忒尽职尽责了吧。
     
发表于 2012-8-5 18:05:58 | 显示全部楼层
作为私下交流还可以,若写到审查意见里,就太分歧了
     
发表于 2012-8-6 00:29:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2012-8-6 00:30 编辑



   
他说的你可以忽略掉。
发表于 2012-8-6 12:08:21 | 显示全部楼层
为什么要忽略呢?我说的哪里不对了呢?
大回路放下面有什么依据和优点呢?从上面所说的来看,操作方便似乎是一个理由,但是,你自己去体会一下,你蹲着去板开关手柄舒服,还是站着去板开关手柄舒服?
     
发表于 2012-8-6 12:12:46 | 显示全部楼层
究竟有多大技术含量,问问盘厂老万就清楚了
发表于 2012-8-6 16:47:25 | 显示全部楼层
一般大的在下面,有问题维修方面.抽出方面,小的在上面好抽出,换个位置你试试.
第二个是不是连重心也考虑啊.
{:smile:}
发表于 2012-8-6 17:32:19 | 显示全部楼层
如果是有框架断路器和塑壳断路器混合的柜子,框架断路器放在最下是合理的,如果全部都是大小不同的塑壳断路器组成的柜子,大的放上面好,400A的比100A能重多少呢?